提高冷冻机出水温度是否可以节能
lisa.zhangyan
2013年08月28日 21:55:48
来自于制冷技术
只看楼主

今天突然碰到了一个奇葩的问题:有人说提高冷冻机的出水温度是否能够节能。我一下子被问组了,亲们你们有答案吗。

今天突然碰到了一个奇葩的问题:有人说提高冷冻机的出水温度是否能够节能。
我一下子被问组了,亲们你们有答案吗。


lisa.zhangyan
2013年08月29日 10:21:14
2楼
有没有人又关于这方面的研究啊 :o:o:o:o
回复
风晓得2018
2013年08月29日 11:12:43
3楼
我是做数据中心行业的,此方法的确可以实现节能效果,如正常数据中心温度控制在22±2°,那如果提高到24±2°,那机房内的制冷需求减少了,从而影响冷冻机的运转时间,温度提高也减少了空调的横温除湿,但首先确保机房内的设备可适合在调节后的温度环境下正常运行。
回复
lisa.zhangyan
2013年08月29日 11:21:42
4楼
有理论上分析的东西吗?
回复
风晓得2018
2013年08月29日 11:36:23
5楼
lisa.zhangyan 发表于 2013-8-29 11:21 有理论上分析的东西吗?那么按照这个方式来计算一个案例,以一家2兆瓦IT负载的数据中心为例,。在21摄氏度环境下运行,全年的总耗电量为19.6千兆瓦时,电源使用效率(PUE)为1.60,基础设施开销能源评估为7.39千兆瓦时。 温度升高至27摄氏度,能源开销减少了23%。当省煤器设置调整之后,所体现的优势更大,基础设施能源将节省37%,而PUE则达到了1.38。假设发电成本为每千瓦时0.08美元,保守估计,就相当于节省了212,000美元,与此同时,碳排量也减少了1,280吨。而所有这一切的实现在应用程序方面的投入却为零。
回复
adingkgb
2013年08月30日 08:39:06
7楼
不一定
提高出水温度设置,可以提高主机蒸发问题,提高主机COP
但能否提高整个空调系统的COP就不一定了,要看末段实际需求。

如果末端负荷较大且要求不变(对空调控制温度的要求不变),那么水温升高导致末端设备的处理能力下降,末端达不到设定温度也就不会做出调节(比如减少末端设备的水阀开度,或降低末端设备的风机频率等)。系统会处于大流量小温差的状态
这种状态,水泵或风机的能耗就高了
但这些专家的耗能与主机节省的能耗,谁大谁小,这就要看系统的实际情况了
假设该中央空调系统的区域不大或管网阻力不高,系统消耗在输送方面的能耗所占比例不高的,那么提高水温可能是有利的
反之,如系统管网很大输送距离很远,消耗在输送上的能耗很大,那么提高水温,系统处于大流量小温差的状态就未必对节能有利了
回复
adingkgb
2013年08月30日 08:41:40
8楼
hyf3248726 发表于 2013-8-29 11:36 那么按照这个方式来计算一个案例,以一家2兆瓦IT负载的数据中心为例,。在21摄氏度环境下运行,全年的总耗 …提高冷冻主机的出水温度,和提高末端需求控制温度是两个概念主机是‘供’方,末端是‘需’方
回复
feng0429
2013年08月30日 09:28:39
9楼
adingkgb 发表于 2013-8-30 08:39 不一定提高出水温度设置,可以提高主机蒸发问题,提高主机COP但能否提高整个空调系统的COP就不一定了, …说得有道理,中央空调本身就是个多系统运行的,仅仅考虑了主机制冷节能了,水系统的水泵和风系统的风机在全负荷运作也是个不小的能耗损失。
回复
草原白狼
2013年08月30日 09:47:48
10楼
不可以,整个空调系统中,主机站的能耗是最大的,冷水出口温度每降低一度,效率降低3-5%,冷水出口温度降低的越多,效率降低的更多。水泵占的能耗比主机小的要多,当然初投资可能会小点,因为管经要小点。如果温度减低了,主机控制这一块有问题,现在水作为换热介质,当水低于零度,可能结冰,这会给制冷主机带来灾难性的后果,主机蒸发器冻管。现在一般民用空调,还会有意提高主机冷水出口问题,设计目标温度为7度,实际运行时设定目标温度为9度,有的设定到10度,都是可行的,当然要根据现场情况定(暖通空调设计时,设计人员担心设计不能满足要求,都是有意无意提高安全系数)。
回复
一叶轻舟
2013年08月30日 10:33:55
11楼
同意7楼跟10楼楼主的观点
回复
zmx111333
2013年08月30日 11:28:58
12楼
如果不考虑末端需求,但从冰水主机性能上说,提高出水温度在一定程度上的确是节能的,但这个节能必须控制在主机的最佳工况之内,如果主机低负载运行带来的设备损伤等不良反应,那这样的节能就没有意义了。
回复

相关推荐

APP内打开