22kw的星三角启动电气,先星型启动,后三角启动,用钳型电流表测交流接触器后接的电机电源线是18.6A,这个应该是相电流,热过载继电器整定电流选的是44A,热过载继电器接在接触器的后面,三角启动线电流是相电流的根号3倍,问题如下:1、线电流如何测试?是从什么位置到什么位置属于线电流?2、热过载继电器根据相电流选,还是线电流,还是考虑其安装的位置来选定?

22kw的星三角启动电气,先星型启动,后三角启动,用钳型电流表测交流接触器后接的电机电源线是18.6A,这个应该是相电流,热过载继电器整定电流选的是44A,热过载继电器接在接触器的后面,三角启动线电流是相电流的根号3倍,问题如下:
1、线电流如何测试?是从什么位置到什么位置属于线电流?
2、热过载继电器根据相电流选,还是线电流,还是考虑其安装的位置来选定?
免费打赏
wuqing13645
2013年08月27日 23:14:02
2楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2013-8-27 23:16 编辑

负载星接:I线=I相
U线=根号3倍的u相
负载角接:U线=U相
I线=根号3倍的I相
热继测得是相电流
回复
zjcpa111
2013年11月14日 21:46:14
3楼
错了吧,负载星接:I线=I相
U线=根号3倍的u相
负载角接:U线=U相
I线=根号3倍的I相
这些是对的,当负载星接时热继测得是相电流(线电流相同值)
当负载角接时热继测是线电流(相电流在电动机线圈里I线=根号3倍的I相
回复
zjcpa111
2013年11月14日 21:49:16
4楼
这还要看配电箱线路的接法确定的。
回复
lt2686057
2016年08月16日 17:02:23
5楼
学习路过很好。