2010 专业案例 供配电 上午 19题
houkn1983
houkn1983 Lv.5
2013年08月24日 23:08:08
只看楼主

请问这个题目在计算热稳定的时候,为什么50ms和430ms要分别计算热稳定 后再相加呢? 为什么都要计算热稳定呢?请好心人帮忙解答。非常感谢。

1.jpg

请问这个题目在计算热稳定的时候,为什么50ms和430ms要分别计算热稳定 后再相加呢? 为什么都要计算热稳定呢?

请好心人帮忙解答。非常感谢。




1.jpg

免费打赏
houkn1983
2013年08月24日 23:08:52
2楼
自己先订个吧。。。。。。。。。。。
回复
houkn
2013年08月26日 09:12:37
3楼
咋没人帮忙呢?。
回复
wephonegg
2013年08月26日 09:16:30
4楼
自助者天助。
回复
houkn1983
2013年08月26日 12:42:04
5楼
请大家帮我看看这个题目啊。
回复
小清新
2013年08月26日 14:45:40
6楼
题目有点看不清啊
回复
jenny2701
2013年09月05日 09:31:27
7楼
配电手册210页,热效应由直流和交流俩个部分组成。。
回复
greatmu
2013年09月05日 12:40:00
8楼
动稳定:ip3=根2*1.8*34=86.55KA,63KA<86.55KA,所以动稳定通不过。
热稳定=交流热+直流热=34*34*0.43+34*34*0.05=554
断路器耐受:25*25*3=1875,554<1875,所以热稳定通过。
回复