独立承台可以不设置上层钢筋吗?
daming30
daming30 Lv.7
2013年08月24日 12:25:32
只看楼主

请教一下:柱下或墙下独立承台,按照11G101-3,都是不需要配置上层钢筋的,但是有的设计图纸,确是配置了上层纵筋,大家觉得是应该有还是不应该有?或者是什么情况应该设置呢?谢谢!

请教一下:柱下或墙下独立承台,按照11G101-3,都是不需要配置上层钢筋的,但是有的设计图纸,确是配置了上层纵筋,大家觉得是应该有还是不应该有?或者是什么情况应该设置呢?谢谢!
o如梦无痕o
2013年08月24日 12:53:37
2楼
一般只有双柱基础 上层会设置钢筋网 因为双柱基础顶面会受到弯矩。所以要配置钢筋
其他单独基础如果设置钢筋 那一般就是两种情况
一是概念不清了 瞎加强
二是 基础太大了 表面适当加了一些小直径钢筋网片 用来抗裂的。
回复
北山
2013年08月24日 14:17:44
3楼
刚听旁边的前辈说的,双柱基础,两个柱子是支点,上部受弯。
回复
wanglixin6181
2013年08月24日 14:27:45
4楼
按我的理解,承台应该是与桩基相关的。柱下独立承台说得通,但墙下独立承台比较费解。似乎应该是墙下条形承台(梁式承台)或承台梁更妥当一些。可能有些吹毛求疵了,还请楼主海涵。
由于承台一般都埋在土里面,所以温度裂缝可不考虑,承台的抗裂问题也并不突出。个人猜测,是不是考虑了承台砼的局部承压。
回复
levmne
2013年08月24日 16:25:44
5楼
楼主的情况介绍的不够仔细,2楼的说的很清楚。
回复
daming30
2013年08月29日 15:44:09
8楼
现在补充说明,图纸是这样的。
回复
daming30
2013年08月29日 15:45:10
9楼
三桩承台......
回复
daming30
2013年08月29日 15:46:02
10楼
四桩承台......
回复
daming30
2013年08月29日 15:47:56
11楼
桩的承载力特征值约1000KN,总之设计院似乎认为框架柱下的承台都要设置上层筋,我的问题是:我能要求取消上层筋吗?
回复
o如梦无痕o
2013年08月29日 16:39:44
12楼
两桩承台受力模式 是受弯的 类似于梁的受力模式 所以两桩承台 布置上部钢筋是有道理的
三桩以及以上的装承台 布置上部更加没有任何道理
回复
daming30
2013年09月06日 15:16:10
13楼
为什么两桩承台类似于梁,而四桩承台不是?
回复

相关推荐

APP内打开