请教一下:柱下或墙下独立承台,按照11G101-3,都是不需要配置上层钢筋的,但是有的设计图纸,确是配置了上层纵筋,大家觉得是应该有还是不应该有?或者是什么情况应该设置呢?谢谢!
请教一下:柱下或墙下独立承台,按照11G101-3,都是不需要配置上层钢筋的,但是有的设计图纸,确是配置了上层纵筋,大家觉得是应该有还是不应该有?或者是什么情况应该设置呢?谢谢!
14楼
两桩就相当于梁的两端支座,柱子一个集中力下来,不过一般两桩承台都是按照深受弯梁算的
回复
15楼
如梦无痕…… 发表于 2013-8-24 12:53 一般只有双柱基础 上层会设置钢筋网 因为双柱基础顶面会受到弯矩。所以要配置钢筋其他单独基础如果设置钢 …梦哥哥,两柱下的三桩承台(伸缩缝150mm),上部配筋用到12@100的受力筋、10@200的分布筋组成的钢筋网片就可以啦?还是说三桩承台上部的配筋和下部的配筋一样一样的?上部可能出现弯矩,这个弯矩不大,是根据什么来考量的?求~~~
回复
16楼
两桩承台要按深梁计算,配筋形式看看混凝土规范附录G。你那图配的不对
回复
17楼
设计院的设计是按规范来的,不能随便更改的。也有油多不坏菜的设计讲法。
回复
18楼
哦,谢谢!不过都没有说到点子上...
回复
19楼
“两桩就相当于梁的两端支座,柱子一个集中力下来”,这个谁都知道,我的问题是:为什么四桩承台不是?难道四桩不能相当于四根柱子吗?
回复