请教各位前辈:1、竖井桥架安装一定要支架吗?是否可以直接膨胀螺栓固定?厂家提供的支架是7字型的,固定墙上感觉不是很牢固,孔也偏小,是材料的问题还是普遍存在的?2、如果要安装支架,是什么样的支架?间距是1.5-1.8米吗?我只看到桥架安装的图纸,没有规范是不?3、桥架接地是属于等电位接地吧?现在桥架接地是否存在专用的接地螺栓,去了一些工地看直接在连接处连接,有防火漆不是也绝缘了吗?据说有三角螺栓可以越拧越紧就可以把绝缘层去除是这样的吗?
请教各位前辈:
1、竖井桥架安装一定要支架吗?是否可以直接膨胀螺栓固定?厂家提供的支架是7字型的,固定墙上感觉不是很牢固,孔也偏小,是材料的问题还是普遍存在的?
2、如果要安装支架,是什么样的支架?间距是1.5-1.8米吗?我只看到桥架安装的图纸,没有规范是不?
3、桥架接地是属于等电位接地吧?现在桥架接地是否存在专用的接地螺栓,去了一些工地看直接在连接处连接,有防火漆不是也绝缘了吗?据说有三角螺栓可以越拧越紧就可以把绝缘层去除是这样的吗?
2楼
1、金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于2处与接地干线可靠连接。
2、非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线,接地(含跨接)连接点防松装置齐全、可靠;连接面的涂层应先局部清除,确保接触良好。
3、桥架安装的支架一般采用角钢制作,较大的采用槽钢。支架的间距按安装规范规定执行。
回复
3楼
1、需要支架的,可以自己制作
2、支架间距一般是2米左右
3、如果是喷塑或防火桥架,必须做跨接,普通镀锌桥架可以利用防松垫片做接地,不需要另外做跨接了
回复
4楼
ycsgz-168 发表于 2013-8-23 14:16 1、金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于 …嗯 O(∩_∩)O好的 O(∩_∩)O谢谢 1、接地肯定是做的 每层都有接地端子与桥架连接,桥架本身等电位跨接接地线我们采用铜编织带,宽度都是按照设计走的 主要就是了解到安装位置及方式有专用的位置及螺栓,和我网上了解以及前辈们发的图片不太一样。2、支架问题就是了解到很多工地就是直接膨胀螺栓固定的 水平的我们都是角钢做的 包括地下室的 主要就是竖井里面的 刚开始做 感觉不对劲 咱也是初次负责十几栋楼 说法不一 特意来请教
回复
5楼
donglish0916 发表于 2013-8-23 17:57 1、需要支架的,可以自己制作2、支架间距一般是2米左右3、如果是喷塑或防火桥架,必须做跨接,普通镀锌 …哦 O(∩_∩)O谢谢 1、水平支架我们已经采用角钢制作,主要是竖井的厂家自带的7字型支架 孔不够大 感觉效果没有膨胀螺栓好暂时没用 刚开始安装的样板 所以请教下2、支架间距是考虑桥架本身就2米左右,一个桥架两个支架可能稳定些 所以说是不是1.5-1.8米 有些比较好的施工企业我看企业规定就是1.5米3、嗯 我们是防火桥架 跨接肯定做 就是位置及固定说有三角螺栓可免去除防火漆的安装工艺 暂时了解少 特意请假下
回复
6楼
linaiqin1314 发表于 2013-8-23 18:20 哦 O(∩_∩)O谢谢 1、水平支架我们已经采用角钢制作,主要是竖井的厂家自带的7字型支架 孔不够大 感觉效 …:):handshake
回复
7楼
donglish0916 发表于 2013-8-23 21:54 :handshake:P
回复
8楼
竖井桥架安装,每隔1.5米需要固定
回复
9楼
竖井桥架支架安装,每隔1.5米一个,每层不少于两个。
回复
10楼
施工队这么干的,我就让他改了。太不像话了,结构留洞上下不垂直,有的过楼板处甚至没有底板
回复
11楼
ask1313 发表于 2013-12-4 16:44 竖井桥架安装,每隔1.5米需要固定哦 好的 谢谢你:)