1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。

1 、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规 6.3.7 6.4.6
2
、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表 3.3.13 ;地震规范的表 5.2.5 同。程序对算出的 楼层最小地震剪力系数 如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
3
、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。
新抗震规范附录 E2.1 规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于 2
新高规的 4.4.3 条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的 70% 或其上相临三层侧向刚度平均值的 80%
新高规的 5.3.7 条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的 2 倍。上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。目前,有三种方案可供选择:
1 )高规附录 E.0.1 建议的方法 -- 剪切刚度 Ki=GiAi/Hi
2 )高规附录 E.0.2 建议的方法 -- 剪弯刚度 Ki=Vi / i
3 )抗震规范 3.4.2 3.4.3 条文说明中建议的方法 Ki=Vi/ ui
选用方法如下:
1 )对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度 1
2 )对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数 >1 层的结构宜采用刚度 2
3 )多数结构宜采用刚度 3 。(所有的结构均可用刚度 3
竖向刚度不规则结构的程序处理:
抗震规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以 1.15 的增大系数;
新高规 5.1.14 条规定,楼层侧向刚度小于上层的 70% 或其上三层平均值的 80% 时,该楼层地震剪力应乘 1.15 增大系数;
新抗震规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以 1.25-1.5 的增大系数。
1
)针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比 , 来决定是否采用 1.15 的楼层剪力增大系数;并且允许用户强制指定薄弱层位置,对用户指定的薄弱层也采用 1.15 的楼层剪力增大系数(参数补充输入)
2
)通过用户指定转换梁、框支柱来实现转换构件的地震内力放大。(特殊构件补充定义)
4
、位移比:取楼层最大杆件位移与平均杆件位移比值。位移比是控制结构的扭转效应的参数。主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规 3.4.3 条高规 4.3.5 条规定。