一间钢结构夹层,设计为6*8M的空间中间一道钢梁,设计该梁为HN350*170*7*11,梁长8M。实际中施工方偷工减料,使用了25号槽钢替代,造成屋面板安装后该梁变形(失稳)。该屋面设计荷载:恒载2KN,活载0.7KN。 请问现在该如何处理。返工的话则代价太大。我自己的处理想法是在25号槽钢两边增加两道16号槽钢,请教各位钢结构朋友们我这办法可行吗?或者各位有什么其他的办法,还请各位不吝指教,给小妹我出出主意,先谢谢了!
6M的跨度,16号槽钢都小了,还不如再加2道25号槽钢呢。
回复
3楼
我怎么算了一下,你原来的设计也有问题,感觉HN350也不够啊
回复
4楼
垂直方向加2道25槽钢 次梁 (6M梁长)
不过你要先看看主梁偷工减料没 ....:(
回复
5楼
有点难度:@:@:o:o
回复
6楼
如果高度不影响使用的话 可以再原25#槽钢下面在加一根槽钢做成双梁 施工时候要注意起拱和焊缝质量
回复
7楼
路过学习学习
回复
8楼
的确很不好弄
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
11楼
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复