电机的星三角启动
family676890
Lv.3
2013年08月21日 19:02:33
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
星三角启动时出现这种情况,星型时是正转,三角的时候是反转了,怎么会出现这种情况,百度的回答是星三角不会出现正反转,请前辈解释下?
星三角启动时出现这种情况,星型时是正转,三角的时候是反转了,怎么会出现这种情况,百度的回答是星三角不会出现正反转,请前辈解释下?
免费打赏
xrg885
2013年08月21日 19:18:28
2楼
接反了。星行无所谓,三角型必须正转
回复
qq1219370194qq
2013年08月21日 19:52:57
3楼
所谓正反就是相序
回复
guanyang880125
2013年08月22日 17:37:23
4楼
随便两根电线换一下就OK了
回复
family676890
2013年08月22日 18:07:30
5楼
有人说星三角是不会出现正反转的啊。
回复
dianqipanli
2013年08月22日 19:48:08
6楼
把角接的接触器两棵线对滴一下。
回复
忧郁的工程男
2013年08月25日 16:03:29
7楼
从新接线,不会错的~
回复
lao_zhang9
2013年08月26日 22:30:29
8楼
把电机的6根线重新查一遍,看看是否接错了?
回复
lipeng892359166
2013年09月25日 10:52:23
9楼
应该是相序接反了
回复
zhushitao881106
2013年12月05日 19:31:02
10楼
肯定不会出现这种情况?你忽悠大家吧?
回复
yizhiyan928
2013年12月23日 23:48:59
11楼
把进线相序调换一下就OK了,这是最简单的办法
回复
下一页
相关推荐
关于星三角启动切换问题主开关三相漏电保护开关跳闸为漏电保护
断路器
2019-04-18 11:17:10
关于软启动器启动和星三角启动
供配电技术
2018-11-30 10:11:57
请教低压电动机星-三角启动时过渡电阻的计算
供配电技术
2018-02-02 10:19:39
90KW星三角启动电流现场问题
工业自动化
2017-09-05 03:23:12
求一个消防稳压泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:18:41
求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:17:59
电机星三角启动线径选择
供配电技术
2016-12-09 21:21:07
星-三角启动的转向问题
供配电技术
2016-05-13 20:20:13
关于星三角启动和自藕降压启动的一个问题。
供配电技术
2016-04-09 17:16:03
132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
成套电气设备
2016-03-28 16:19:32
发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
供配电技术
2016-02-27 11:23:23
电动机星三角启动电流关系
供配电技术
2015-11-01 17:53:35
求教大神们这两种星三角启动中各接触器处电流应这么计算?
供配电技术
2015-10-21 15:48:19
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压
供配电技术
2015-10-18 19:30:16
星三角降压启动的二次图
供配电技术
2015-10-08 16:33:55
星三角启动的消防水泵(带巡检柜)反转
电气工程施工
2015-09-06 18:14:53
电动机星三角启动电路图集_星三角启动原理图_星三角启动接线图
供配电技术
2015-07-11 18:43:00
大功率电动机双向星三角启动及能耗制动PLC控制电路
供配电技术
2015-07-11 13:34:00
防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵还有星三角启动,求围观求高手解答...
电气资料库
2015-06-29 16:01:15
两种电动机星三角启动原理图的说明
供配电技术
2015-06-28 08:26:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开