吸油烟机的全压效率计算
wangjstw
wangjstw Lv.8
2013年08月18日 09:24:36
来自于通风排烟
只看楼主

GB/T 17713-2011《吸油烟机》中关于全压效率的定义是:吸油烟机的规定风量(7m3/min)和规定风量时空气标准状态下的全压值的乘积,与规定风量时主电机输入功率的比值(注:计算全压效率时,风量的单位需换算为立方米/秒(m3/s))。我手头的实例则是:最大静压 293.76Pa最大风量 14.657m3/min标准规定风量时的静压 221.78Pa标准规定风量时的主电机输入功率 119.25W

GB/T 17713-2011《吸油烟机》中关于全压效率的定义是:
吸油烟机的规定风量(7m3/min)和规定风量时空气标准状态下的全压值的乘积,与规定风量时主电机输入功率的比值(注:计算全压效率时,风量的单位需换算为立方米/秒(m3/s))。我手头的实例则是:
最大静压 293.76Pa
最大风量 14.657m3/min
标准规定风量时的静压 221.78Pa
标准规定风量时的主电机输入功率 119.25W
根据以上条件计算,能否得出23.57%的全压效率。
问题出哪儿了,哪位朋友给帮帮忙?