过冷度控制在多少度不会影响冷凝压力!
qq934959389
2013年08月16日 21:49:21
来自于制冷技术
只看楼主

如果加大冷凝器而增加液体过冷度,同时又会影响冷凝压力。这样的过冷不就是没有意义了吗!冷凝压力过低影响制冷我想大家都知道吧!

如果加大冷凝器而增加液体过冷度,同时又会影响冷凝压力。这样的过冷不就是没有意义了吗!冷凝压力过低影响制冷我想大家都知道吧!
免费打赏
qq934959389
2013年08月16日 21:50:56
2楼
有什么方法能过冷又不会影响冷凝压力,比如过冷度的控制等等等。。。。欢迎各大神来讨论!
回复
ytbljn
2013年08月17日 15:40:53
3楼
过冷对于制冷循环是有好处的,这也是为什么我们在做设计的时候要考虑过冷的原因,实现过冷的方法有适当增加冷凝器面积、系统中设置过冷器、回热器等,但并不是说过冷越大越好,因为过冷度的增大时要付出一定代价的如冷凝面积增大、设置过冷器及由此而增加的深井、水泵、管道、管件等材料都是需要费用的,因此为了既能满足一定的过冷度又能提高性价比,实际中一般取3~5℃的过冷度
回复
fc_1234567
2013年08月21日 18:33:54
4楼
个人感觉应该是保证液体制冷剂在节流之前没有闪发气体就可以了。实际机组运行过程中要看连接的液体管路长度来定冷凝器出液口的过冷度。
回复
swc19741214
2013年08月21日 21:45:21
5楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
轩仔
2013年08月25日 22:01:30
6楼
增加适当的过冷度可以增加制冷量,但冷凝压力不会变吧,压焓图上很清楚,过冷度大的话冷凝器就相应增大
回复
xialiansong
2013年08月27日 14:34:02
7楼
提高换热效果, 但是不要一味的加大冷凝器, 因为冷凝器过大的时候在做制热的时候低压就比较低,容易结霜。
回复
hoocah
2013年09月03日 21:09:53
8楼
同意,不过不是低压,而是高压,个人经验,在不影响冷凝压力的前提下,尽量提高过冷度,否则,冷凝压力过低是无力推动制冷剂进入节流装置的
回复
xyz_134
2013年09月08日 20:47:00
9楼
hoocah 发表于 2013-9-3 21:09 同意,不过不是低压,而是高压,个人经验,在不影响冷凝压力的前提下,尽量提高过冷度,否则,冷凝压力过低是无力推 …:L你的设定冷凝压力得低成什么样了,或者管道阻力大成什么样了,才能没动力进节流阀
回复