690V630KW的电机采用变频器控制,独立变压器供电,选800KVA的变压器够吗。
690V630KW的电机采用变频器控制,独立变压器供电,选800KVA的变压器够吗。
2楼
为什么不选高压电机?
回复
3楼
我觉得是够得,变频启动启动电流应该较其他启动方式低,大概是1.5倍的计算电流吧,短时的对变压器影响不大。好的变压器在强制风冷的情况下可以过载运行。
630kW×0.8(需要系数)÷0.8(功率因数)÷0.8(变压器经济运行)≈800kVA
回复
4楼
个人意见,等指正
回复
5楼
本帖最后由 qzy781109 于 2013-8-16 15:02 编辑
6KV供电,我原先想用高压软启+高压电机,客户不肯非要变频的。这样下来,高压变频器就得一百几十万,吃不消啊
回复
6楼
本帖最后由 qzy781109 于 2013-8-16 15:04 编辑
如果是环网柜+6/0.69变压器+进线柜变频器柜,造价应该低不少,就是占地面积大。搞成6/0.4变压器,电器和电缆都要大好多,没有6/0.69变压器好
回复
7楼
变压器带电动机,能不能直接全压起动,计算方法:
假设一台变压器只带这台电机,变压器的阻抗电压%设为4.5%(额定电流时电压下降4.5%),因为只带这台电机,所以不用考虑其他的影响,只考虑因电机起动时电压降低,接触器等电磁线圈还能不能正常工作。
其次,电动机的起动时间(电流最大降到电压回升到能正常运转)会不会比变压器允许超负荷的时间长,这个需要按积分计算(大电流对变压器影响程度)变压器绕组的热积累。
变压器运行规程上超负荷运行的最大倍数是3倍,而楼主要800KVA变压器给630KW电机起动,可能要大大超过3倍,肯定不能直接全压起动。
回复
8楼
咨询下个朋友,他们在新疆搞得10/0.69变压器 800KVA带单台560KW电机,也是变频控制,使用效果不错。是不是认为独立变压器容量可以按70%启动电机。
回复
9楼
业主是怎么想的?
630KW电机高压10KV的与低压690V的价格差不多吧?
用低压要多装低压开关、变压器和开关柜,这部分的钱是不是多出来的?高压就没有这些要花钱的东西了?
回复
10楼
问了下领导,原来这个项目我们是分包,项目在国外,人家不认可高压软启,没办法了。
回复
11楼
关键在于电动机所带负载的机械特性如何?
变频启动实质就是降压降频启动。降压的结果会使电动机的启动转矩大大减少,也就有可能使负载启动不起来。
回复