690V630KW的电机采用变频器控制,独立变压器供电,选800KVA的变压器够吗。

690V630KW的电机采用变频器控制,独立变压器供电,选800KVA的变压器够吗。
免费打赏
胡大
2013年08月17日 22:40:08
12楼
应该是没问题的,目前在煤矿系统应用比较广泛,煤矿设备里掘进机、风机大都是690V的,中压启动技术已比较成熟,尤其是变频启动,变频器功能比较多,一般都是降频、降压启动,只要把转矩提升功能设定合适,启动时间(至工作频率)设定好即可。
回复
hzhsj
2013年08月18日 10:11:10
13楼
qqh-hch 发表于 2013-8-17 22:40 应该是没问题的,目前在煤矿系统应用比较广泛,煤矿设备里掘进机、风机大都是690V的,中压启动技术已比较成 …煤矿设备里掘进机与风机的机械特性大不一样,必须配备不同类型的变频器。变频器的功能主要不是用来代替启动器,也不是用来“节能”的。变频器功能比较多,其使用的主要目的是使系统的工作特性更好地满足生产工艺需要。
回复
fb270114574
2013年08月18日 21:24:11
14楼
完全带得起了
回复
lzhaicxy
2013年08月20日 11:27:47
15楼
独立变压器800KVA,没问题
回复
qzw_cool
2013年08月20日 15:15:44
16楼
这么大功率设备 建议采用高压电机
回复
zigj
2013年08月20日 16:58:20
17楼
800KVA变压器不够,凭以往工程经验,需要1000KVA的。
回复
afeihust
2013年08月21日 15:35:27
18楼
应该没得问题
回复
gemini413
2013年08月22日 08:18:52
19楼
为什么不用高压呢
回复
electricity
2023年08月31日 20:07:52
20楼

一对一,完全可以

回复
vbn
2023年09月03日 12:42:53
21楼

不行,变压器小了,增大到1000kva就行了