如上图,规范要求水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,可小弟观察许多项目,都是做的同心变径或者直接就没变径,请教各位专家,这些影响大不?还是规范多此一举?

QQ截图20130815211443.png

如上图,规范要求水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,可小弟观察许多项目,都是做的同心变径或者直接就没变径,请教各位专家,这些影响大不?还是规范多此一举?

QQ截图20130815211443.png

免费打赏
you771020
2013年08月16日 09:32:15
2楼
有影响的会在水泵的前端进水口产生空气,规范什么会是多此一举呢?你读的是什么专业啊!
回复
niumingqi
2013年08月16日 20:30:47
3楼
xiawg 发表于 2013-8-16 09:32 有影响的会在水泵的前端进水口产生空气,规范什么会是多此一举呢?你读的是什么专业啊!读的市场营销…还是这个问题 我看施工现场的照片见到的都是同心变径或者就没变径..这不是不符合规范么 ?
回复
you771020
2013年08月17日 10:49:06
4楼
半辈子 发表于 2013-8-16 20:30 读的市场营销…还是这个问题 我看施工现场的照片见到的都是同心变径或者就没变径..这不是不符合规范么 ? …你厉害的哦!对啊肯定是错误的啊!不知道施工现场人家什么的想法,我们的工程从来不会这样做
回复
niumingqi
2013年08月17日 20:02:08
5楼
xiawg 发表于 2013-8-17 10:49 你厉害的哦!对啊肯定是错误的啊!不知道施工现场人家什么的想法,我们的工程从来不会这样做把你们的施工照片发些看看呗 学习学习
回复
ghost9527
2013年09月10日 19:24:54
6楼
乌龟的屁股,规定,。就是这样子的
回复
lhy228
2013年09月21日 13:15:31
7楼
那么你看到的工程都是不对的