帮房地产的同学问个多层和高层的问题!
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2013年08月14日 22:22:50
只看楼主

本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-15 10:51 编辑 由于小妹刚刚毕业,还没实际做过工程。所以替同学问个问题。麻烦大家给解答下!简单的说,我同学在地产上班,现在有个住宅项目,9层,设计院给设计成30米了。我看规范上说,超过10层或者28米,就应该按高层算了。我想请问下,实际在PKPM建模中,有哪些参数会影响到多层和高层?配筋会差多少呢?如果不超过28米,就不用点按高规进行构件设计了吧,点与不点,配筋能差很多吗?我简单建立模型试了下,没多大区别!请问还没有其他参与硬性高层和多层的算法?

本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-15 10:51 编辑

由于小妹刚刚毕业,还没实际做过工程。所以替同学问个问题。麻烦大家给解答下!简单的说,我同学在地产上班,现在有个住宅项目,9层,设计院给设计成30米了。
我看规范上说,超过10层或者28米,就应该按高层算了。我想请问下,实际在PKPM建模中,有哪些参数会影响到多层和高层?配筋会差多少呢?

如果不超过28米,就不用点按高规进行构件设计了吧,点与不点,配筋能差很多吗?我简单建立模型试了下,没多大区别!请问还没有其他参与硬性高层和多层的算法?

高层和多层,是不是都用satwe进行计算?

QQ图片20130815104835.jpg

免费打赏
qinhaojun
2013年08月15日 13:36:19
12楼
……9楼把版主都给气出来了~版主威武~
回复
结构koala
2013年08月15日 13:41:13
13楼
如梦无痕…… 发表于 2013-8-15 12:48 9楼的扯淡 怎么可能没多大影响呢?如果是高层就得执行 高规 高规里面的构造措施比抗震规范严格多了像边 …11层是什么意思?12层就要设置2部电梯吗
回复
海岸平涌
2013年08月15日 15:28:33
14楼
结构k。o。ala 发表于 2013-8-15 13:41 11层是什么意思?12层就要设置2部电梯吗同求科普。。。。
回复
jys1130
2013年08月15日 15:37:11
15楼
wjf914800 发表于 2013-8-15 15:28 同求科普。。。。超过了就按高层算啊。。。
回复
xiebin_19871027
2013年08月15日 16:04:15
16楼
主是构造措施不同,还有高层建筑的几个重要参数不同,其余的都差不多了
回复
antkingg
2013年08月15日 17:22:26
17楼
很多条件都没交代清楚
设计院也不会给你乱做
一般情愿做多层,也不愿做高层,说不准还超限了,更麻烦
有必要这样吗?
高层要求更严格些,临界高度的房屋,该怎么做就怎么做
回复
结构koala
2013年08月15日 18:45:35
18楼
jys1130 发表于 2013-8-15 15:37 超过了就按高层算啊。。。多层高层不是按高度来的吗
回复
mkvedsvuyi
2013年08月16日 01:03:49
19楼
18层以上才要设置2部电梯。
回复
wanyong158
2013年08月16日 09:54:57
20楼
路过。。。学习中
回复
xiongbinbin001
2013年08月16日 14:39:41
21楼
如梦大哥正解啊。怎么有做九层的呢,除非自己家里建房子。
回复