帮房地产的同学问个多层和高层的问题!
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2013年08月14日 22:22:50
只看楼主

本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-15 10:51 编辑 由于小妹刚刚毕业,还没实际做过工程。所以替同学问个问题。麻烦大家给解答下!简单的说,我同学在地产上班,现在有个住宅项目,9层,设计院给设计成30米了。我看规范上说,超过10层或者28米,就应该按高层算了。我想请问下,实际在PKPM建模中,有哪些参数会影响到多层和高层?配筋会差多少呢?如果不超过28米,就不用点按高规进行构件设计了吧,点与不点,配筋能差很多吗?我简单建立模型试了下,没多大区别!请问还没有其他参与硬性高层和多层的算法?

本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-15 10:51 编辑

由于小妹刚刚毕业,还没实际做过工程。所以替同学问个问题。麻烦大家给解答下!简单的说,我同学在地产上班,现在有个住宅项目,9层,设计院给设计成30米了。
我看规范上说,超过10层或者28米,就应该按高层算了。我想请问下,实际在PKPM建模中,有哪些参数会影响到多层和高层?配筋会差多少呢?

如果不超过28米,就不用点按高规进行构件设计了吧,点与不点,配筋能差很多吗?我简单建立模型试了下,没多大区别!请问还没有其他参与硬性高层和多层的算法?

高层和多层,是不是都用satwe进行计算?

QQ图片20130815104835.jpg

免费打赏
飈雨瀟瀟
2013年08月15日 08:07:22
2楼
:@求解答啊。。。。为什么没人回答捏
回复
小杨大杨
2013年08月15日 10:35:29
3楼
你自己搞个模型算一下不就行了
回复
reenoip
2013年08月15日 10:42:31
4楼
本帖最后由 reenoip 于 2013-8-15 10:44 编辑

不能忍,妹子问题都没人回答,没人性...刚毕业新手无能为力,且有同样疑问,坐等前辈解答...感觉PKPM建模软件会自动考虑吧

回复
wzx136520
2013年08月15日 11:11:36
5楼
多层和高层都是按STAWE计算的呀 9层的怎么会有30米高呢
回复
wxf20072008
2013年08月15日 11:14:07
6楼
关键问题是执行的规范就不同,相应要求不同,如周期比等。
回复
chenxiyudi
2013年08月15日 11:17:11
7楼
俺也是新手 同样疑问
回复
飈雨瀟瀟
2013年08月15日 11:21:28
8楼
wzx136520 发表于 2013-8-15 11:11 多层和高层都是按STAWE计算的呀 9层的怎么会有30米高呢一层好像按商铺做的,所以层高比较高。
回复
qianqian2014
2013年08月15日 12:28:19
9楼
妹子,别激动。。
我试着回答下你的问题。。
如果按高层设计,当然要满足《高规》的要求啦,同时要满足通用规范《砼规》和《抗规》的要求。
你30米的房子,用到《高规》的地方不多,无非就是位移比,周期比这些(在广东不用满足周期比了),对整体的指标要求更为严格一些而已。。配筋上面,不会有多大影响的,也就是说造价没有多大的影响。。
此外,你说的30米,是指的结构高度30米吗?注意哦,结构高度是不包括屋面突出部分的梯屋的高度哦。
回复
gaozhiling79
2013年08月15日 12:40:46
10楼
你看看图纸总说明中采用的高规还是混凝土规范,采用的规范不同计算也不同。
回复
o如梦无痕o
2013年08月15日 12:48:24
11楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-8-15 12:51 编辑

9楼的扯淡 怎么可能没多大影响呢?
如果是高层就得执行 高规 高规里面的构造措施比抗震规范严格多了
像边缘构件的长度。抗规就可以降低。
所以那个设计院设计的是有些不妥 。应该卡住规范 做到28米以下 。能节省不少造价。
另外 超过6层就的做电梯 既然已经做到9层了 如果必须做到28米以上。按高层做。
干脆做到11层 卡住一个电梯的设计规范。最大化利用建筑基底面积。
回复

相关推荐

APP内打开