400*200桥架可放多少电缆
夏前胜
夏前胜 Lv.8
2013年08月13日 21:20:00
只看楼主

400*200桥架可以放下25跟电力电缆吗、甲方说不要紧,只要节省钱,不管以后的维修。悲剧啊。同行们说说咋整好?

400*200桥架可以放下25跟电力电缆吗、甲方说不要紧,只要节省钱,不管以后的维修。悲剧啊。同行们说说咋整好?
免费打赏
sjg9876
2013年10月22日 11:13:51
12楼
版主,向你学习,公式都出来,让我们受益匪浅,每天来看看!:lol
回复
jcgpiao
2013年10月22日 11:37:56
13楼
问题不明确,桥架是立式安装还是横式,电缆大小,桥架样式,桥架材质。一般来说立式梯形桥架以一排平铺满为宜,再多将不好捆扎,且不利于散热以及后续维护。横装槽式桥架需要考虑荷载,过大的话需要墙体或顶板预埋支撑架且密度加大。不管什么形式桥架电缆越多施工难度会成倍放大。
回复
zfhwlr
2013年10月22日 11:43:46
14楼
jcgpiao 发表于 2013-10-22 11:37 问题不明确,桥架是立式安装还是横式,电缆大小,桥架样式,桥架材质。一般来说立式梯形桥架以一排平铺满为 …嗯,我也是这么想的。
回复
qswh158
2013年12月15日 20:53:40
15楼
lingxuct 发表于 2013-8-14 09:15 按楼上朋友的方法,计算一下:200X400X40%=32000开根号是半径吧
回复
lingxuct
2013年12月16日 08:10:46
16楼
八窍通了七窍 发表于 2013-12-15 20:53 开根号是半径吧横截面=(直径的平方/4XPI)直径=(4X横截面/PI)开根号?
回复
潜水艇
2013年12月28日 12:05:10
17楼
路过学习了,谢谢楼主..
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:52:26
18楼
这个和半径有关系的,不能笼统说够不够的。
民规8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:54:42
19楼
lingxuct 发表于 2013-8-14 09:18 在现场实际施工中,不会按规范把电缆留出散热空隙,都是塞满为止。降容载流量啊,这样电缆载流量得降一半,全塞满了的话。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:55:55
20楼
其实选桥架的时候我都会刻意的放大一点选择,好增加电缆的利用系数,降低降容系数。
回复
dfagegadg
2014年01月07日 19:54:16
21楼
多谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开