关于冷冻水闭式定流量的估算问题
各自朝圣
2013年08月13日 17:19:26
来自于中央空调
只看楼主

螺杆式冷水机组,冷冻水是闭式定流量的,现在需要获得整个提醒的制冷量,因此需要测得冷冻水的流量,请问一下既然是定流量系统,冷冻水的总流量会随着室内空调器末端的开闭情况而变化么?变化大不大?现在因为仪器坏了,无法测量,想估算一个流量,冷冻水管管径是DN400

螺杆式冷水机组,冷冻水是闭式定流量的,现在需要获得整个提醒的制冷量,因此需要测得冷冻水的流量,请问一下既然是定流量系统,冷冻水的总流量会随着室内空调器末端的开闭情况而变化么?变化大不大?现在因为仪器坏了,无法测量,想估算一个流量,冷冻水管管径是DN400
免费打赏
ybhvac
2013年08月14日 09:17:18
2楼
既然是定流量系统,循环流量不会随着末端负荷变化而变化,即流过冷水泵和冷水机组的流量不变,部分负荷时部分流量会通过压差旁通一部分流量。根据管径估算流量不太准,可以观察冷水机组的名牌,和测定电流计算功率来估算。
回复
underoath1
2013年08月14日 21:45:29
3楼
定流量就是冷冻水的总流量是定值 也就是你的水泵是定频
回复
maoxinqing
2013年08月15日 10:06:54
4楼
如果是定流量,制冷主机检测的是供回水温差来调整冷量输出。
回复
各自朝圣
2013年08月15日 11:06:13
5楼
ybhvac 发表于 2013-8-14 09:17 既然是定流量系统,循环流量不会随着末端负荷变化而变化,即流过冷水泵和冷水机组的流量不变,部分负荷时部 …您说的压差旁通是指分集水器之间的旁通管还是空调末端的旁通么?我观察了机房,分集水器并没有旁通~您的意思就是系统总的流量不会有变动是吧?
回复
各自朝圣
2013年08月15日 11:09:06
6楼
maoxinqing 发表于 2013-8-15 10:06 如果是定流量,制冷主机检测的是供回水温差来调整冷量输出。就是说系统的总流量不会变,变的只是进出水的水温吧?我是这样理解的,当末端的空调负荷变化时,比如说是有1/3的末端关闭了,那么末端的冷冻水管阀门就关闭了,导致整体的管网特性变化,而作为动力的冷冻水泵的性能曲线是固定的,管网特性变化了那么流量不会变么?
回复
各自朝圣
2013年08月15日 11:09:46
7楼
underoath1 发表于 2013-8-14 21:45 定流量就是冷冻水的总流量是定值 也就是你的水泵是定频定流量如果深入的考虑一下是否也会变流量呢?
回复
ybhvac
2013年08月15日 12:29:49
8楼
gezichaosheng 发表于 2013-8-15 11:06 您说的压差旁通是指分集水器之间的旁通管还是空调末端的旁通么?我观察了机房,分集水器并没有旁通~您的意 …一般定流量水系统是在分集水器中间设压差旁通。如果机房没有,你观察一下末端的阀门情况,最好能有图纸。
回复
ybhvac
2013年08月15日 12:30:57
9楼
gezichaosheng 发表于 2013-8-15 11:09 就是说系统的总流量不会变,变的只是进出水的水温吧?我是这样理解的,当末端的空调负荷变化时,比如说是 …流量会有变化,这种被动的变化不能叫做变流量系统。
回复
各自朝圣
2013年08月15日 13:33:13
10楼
ybhvac 发表于 2013-8-15 12:30 流量会有变化,这种被动的变化不能叫做变流量系统。这种被动的流量变化应该不大吧?能否在夏季用某一时间段测得的流量去计算全夏季的冷量?
回复
ybhvac
2013年08月15日 15:01:51
11楼
gezichaosheng 发表于 2013-8-15 13:33 这种被动的流量变化应该不大吧?能否在夏季用某一时间段测得的流量去计算全夏季的冷量?这个只能作为估算的参考。现在有专业做能源管理系统的厂家,能统计出全年的负荷及负荷变化情况,以制定水系统有效的节能运行策略。另外还可以咨询一下国外的冷水机组厂家,他们经验相当丰富。