防火阀连锁关闭风机
liuxu80129184
2013年08月13日 10:02:21
只看楼主

有一个工程,有多个不同位置的防火阀需要连锁关闭同一台风机,请问一下这种情况需要从控制箱出几组2X1.5平方的线,或者是只出一路2x1.5的线,把所有防火阀串接起就可以了啊,求助一下

有一个工程,有多个不同位置的防火阀需要连锁关闭同一台风机,请问一下这种情况需要从控制箱出几组2X1.5平方的线,或者是只出一路2x1.5的线,把所有防火阀串接起就可以了啊,求助一下
免费打赏
qq359879362
2013年08月13日 10:12:02
2楼
这种情况一般有由消防主机控制,主机监控防火阀状态,同时控制风机起停。所以每个防火阀有一级5*1.5的线就可以了,风机也一样,前提是你的防火阀不是电动的。
回复
liuxu80129184
2013年08月13日 17:06:14
4楼
通风专业提的要求是每个防火阀70度联锁关闭风机,有3个70度防火阀,是不是得从控制箱接线端子排出3组2x1.5的线分别至各个防火阀呢,用一组线把3个70度防火阀串接起可以不?
回复