冷却塔结冰严重,如何进行解决
fushikang22
2013年08月12日 16:43:52
来自于中央空调
只看楼主

冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)

冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:
第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。
第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停
第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)
免费打赏
lick2001
2013年08月24日 15:21:28
32楼
10%的盐溶液会使凝点降到零下6℃,20%的盐溶液会使凝点降到-16℃。这就意味着如果把盐撒在结冰的管道上,就可以让冰融化。
回复
rgj123456
2013年08月25日 16:32:43
33楼
作为北方寒冷地区就不适合用冷却塔(靠吸收潜热来换热)北方干冷,很容易结冰.如果改用内循环长时间运行很容易冻坏壳管.建议冬季改变换热方式.
回复
poorpc
2013年08月25日 22:32:30
34楼
onlyone_zlj 发表于 2013-8-22 10:57 出投资和运行成本增加运营成本应该不会高吧
回复
牛广人
2013年08月26日 12:13:06
35楼
onlyone_zlj 发表于 2013-8-22 10:57 出投资和运行成本增加能不能正常运行,这才是第一要考虑的。
回复
wd84816
2013年08月26日 13:07:40
36楼
这个还真没有遇到过,学习
回复
xiaolu1231024
2013年08月26日 13:45:15
37楼
10楼的说的有一定道理,但是北方天气在零下20度, 用风冷是不是不太合适?
回复
huaxi88888
2013年08月27日 10:13:59
38楼
有几个问题需要楼主说明:
1,此冷却塔是否是24小时运行?如果是好解决。
2,再一次核实此冷却塔的进水出水温度是否一直保证在11~13与5~10度,平均降温5度对吗?
3,每小时冷却水流量是多少?
4,如果需要解决请电话0510-80622596(办)
回复
onlyone_zlj
2013年08月27日 10:31:36
39楼
牛广人 发表于 2013-8-26 12:13 能不能正常运行,这才是第一要考虑的。恩恩,关键一开始他们没那样弄
回复
zbddxiaohai
2013年08月27日 16:05:21
40楼
都是高手啊
回复
kangchengyuan
2013年08月27日 18:26:15
41楼
向高手学习!!!