高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!!
superxixin
superxixin Lv.2
2006年12月16日 23:03:31
只看楼主

高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!!高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!

高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!!高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!
免费打赏
jiahua-j
2006年12月16日 23:55:20
2楼
你说冬季结冰严重,应该是壳体结冰,那么企业至少应当在北方地区对吗?我认为在北方地区如按照常规设计选配的系统,当满足夏季最大负荷要求之后,在冬季由于环境温度降低,制冷量增大,同样冷凝系统配置也是超出此时实际需要的。所以我在实践上都采用冬季停用冷塔风扇的运行方式。由于冷却塔结冰主要是由于风扇逆流吹风造成飘水才引起的,所以不开风扇也就不存在结冰问题。供参考。
回复
yuemokuang
2008年01月14日 01:52:11
3楼
如果你把风扇停止运行,将会影响循环水的温度,使温度上升,影响参数。



有蒸汽吗?有蒸汽可以设计成环形进行吹扫
回复
大雪漫天
2008年01月14日 15:53:05
4楼
实在不行再冷却塔的接水盘增加电加热管,或者投药。
回复
jinan115
2008年01月15日 19:28:06
5楼
冷却塔啊 水都能结冰了还用冷却吗 !!
回复
hi-aylyj
2008年01月22日 11:39:16
6楼
冬季运行时可以将冷却塔风扇关闭,在冷却塔外面加装塑料帘子,既可以防止温度过低结冰又防止水滴飞溅。北京地区一些工厂空调冬季运行时都是用这样的办法,效果还不错。