冬季冷却塔内部结冰的大冰柱把冷却塔底部砸漏了,请问各位大侠有没有什么好办法解决啊?
冬季冷却塔内部结冰的大冰柱把冷却塔底部砸漏了,请问各位大侠有没有什么好办法解决啊?
2楼
求高手出招啊
回复
3楼
首先看你的冬季最低气温,一般冷气团冬季将一部分循环水直接进入水池,另一部分上冷却塔,确保冷却塔及上水管路等冬季不被冻住。就你的情况看,塔内水流太小,结冰,严重时填料也会结冰,这点一定注意冰挂会拉下填料的,两个办法一是调整上水流量,一是不定时利用上塔的水热量风机反转,融化挂冰。砸坏塔底就只能利用玻璃钢重新修复啦。
回复