冷却塔结冰严重,如何进行解决
fushikang22
2013年08月12日 16:43:52
来自于中央空调
只看楼主

冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)

冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:
第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。
第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停
第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)
免费打赏
fushikang22
2013年08月29日 17:19:34
42楼
huaxi88888 发表于 2013-8-27 10:13 有几个问题需要楼主说明:1,此冷却塔是否是24小时运行?如果是好解决。2,再一次核实此冷却塔的进水出 …1、冷却塔运行是24小时。2、出水温度最好的时候能平均降温到5度,这种情况是运行5台900m3/h的横流开式冷却塔,只要已结冰时候冷却塔的温差降温幅度就2-3度,就是进水10度,回水7-8度。3.冷却水冷量是3台1390m3的水泵运行。4、现在只是探讨技术交流,如果你有好的方法分享一下。
回复
ufooow
2013年08月31日 21:20:26
43楼
fushikang22 发表于 2013-8-29 17:19 1、冷却塔运行是24小时。2、出水温度最好的时候能平均降温到5度,这种情况是运行5台900m3/h的横流开式冷 …你这套工艺制冷设备需要设计一套好的控制程序,光靠人工操作不好控制。要将水泵和风扇做成联动变频才能解决你的工艺要求,
回复
lyh19864141
2013年09月01日 02:02:13
44楼
wmz0594 发表于 2013-8-16 17:33 能不能改变冷却水的水质,加点什么化学药品,使它零下不结冰:lol加点防冻液呗!?
回复
zhan0421
2013年09月18日 15:22:24
48楼
乙二醇敞口的情况下挥发性很大,朝阳光大化工有一种专利产品,不挥发、不锈蚀、还防冻,可以考虑一下。
回复
wangcan314
2013年09月21日 07:50:44
49楼
onlyone_zlj 发表于 2013-8-22 10:57 出投资和运行成本增加那样成本就上去了啊
回复
鸭江绿水
2013年09月23日 12:57:45
50楼
添加乙二醇就可以。或其他替代品。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2013年09月25日 14:15:58
51楼
冬天还要用冷却塔吗,都零下了,在北方的话更冷,冷却塔不应该早就结冰了吗。。。。
求解释
回复
yqzhaoweihong
2013年09月25日 17:35:40
52楼
wmz0594 发表于 2013-8-16 17:33 能不能改变冷却水的水质,加点什么化学药品,使它零下不结冰既然是冬天为什么要使用冷却塔呢?把冷却塔的水排完就OK了,难道冬天需要制冷吗?不明白。
回复
mente521
2013年09月26日 09:06:49
53楼
111111111111
回复
yuewen123
2013年09月26日 11:48:57
54楼
学习了,感谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开