冷却塔结冰严重,如何进行解决
fushikang22
2013年08月12日 16:43:52
来自于中央空调
只看楼主

冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)

冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:
第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。
第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停
第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)
免费打赏
adingkgb
2013年08月12日 17:06:29
2楼
一般常见的方法
冷却塔集水盘内有电加热
冷却风扇与水温联动(水温偏低,风扇停止)
冷却水供回水旁通(水温过低,打开旁通阀,使冷却水不进塔而直接回来)
每个冷却塔的上水管上安装电动阀,根据水温选择冷却水分流道几个塔(水温偏低时,关闭一组或几组冷却塔的进水管电动阀,减少总的换热量)

或者以上几种方法同时采用
回复
david200901050
2013年08月14日 09:10:00
3楼
二楼好主意!赞同
回复
fushikang22
2013年08月14日 11:46:10
4楼
二楼的方法很好,但是在使用中还有问题,冷却塔在冬季北京冷的时候零下20度,水留下填料时就接冰了,结冰后换热效果同时降低,因为冷却塔不是运行的空调工况,用于工艺水换热,进水温度在13度左右,回水温度5-10摄氏度,风机反转的方法试验了不成功,风机反转后外界空气低于零下20度,填料飘散的水滴大量结冰。如果使用旁通回流,水温满足不了工艺水的温度需求。
回复
hxsy14081
2013年08月14日 13:02:36
5楼
应该增加水流量。
回复
gaoxiaohui09
2013年08月14日 17:32:20
6楼
路过 学习学习
回复
fushikang22
2013年08月14日 17:38:44
7楼
楼上的是个高人,增加水流量确实管用,但是热负荷散的满了,冷却塔的冷却幅值只有1-2摄氏度,但是确实减少结冰了。
有没有高人想过在冷却塔上面增加一些装置,既能达到降温又能不结冰!
回复
maoxinqing
2013年08月14日 17:55:54
8楼
北方户外温度在-20度的区域就不适合用冷却塔冷却,如果是没有填料会好点。不用的时候把水蓄在有非冻区域就好
回复
handianjun413
2013年08月14日 22:07:20
9楼
都是高手啊 过来学习学习
回复
牛广人
2013年08月15日 10:29:28
10楼
为什么不采用以空气为换热介质的热交换器?在室外气温升到零度以上时再改为启动冷却塔设备。不明白为什么不采用绝对可靠的方案。
回复
你的新昵称
2013年08月15日 13:11:19
11楼
同意楼上看法 风冷是一个更好的选择 只是这样一来改造会花费不少钱!
回复