求助,冷却塔填料,冬季结冰严重怎么解决???
zhaoliang521521
2012年02月07日 11:26:10
来自于中央空调
只看楼主

求助,冷却塔填料,冬季结冰严重怎么解决???

求助,冷却塔填料,冬季结冰严重怎么解决???
免费打赏
zhaoliang521521
2012年02月07日 11:40:52
2楼
自己沙发下吧。这种现象也应该算是技术难题了吧
回复
lihuajiancn
2012年02月07日 20:57:02
3楼
制冷循环?产生热水化冰。。
回复
snail_yin
2012年02月08日 11:03:29
4楼
如果需要冷却塔冬季制冷,这就需要在冷却塔的供回水管设置旁通管,并设置电动旁通阀,根据冷却塔的出水温度控制旁通阀的开度,出现结冰之前,早就应该完全旁通,而不让冷却水经过冷却塔。
同时,冷却塔的积水盘也应采取防冻处理,一般是电伴热。
回复
xszyh-2008
2012年02月08日 11:31:24
5楼
采用防冻液是不是更安全啊?冬季室外管道不可能24小时运行的,个人见解,不知道对你是否有所帮助
回复
qyg8421
2012年02月08日 16:44:20
6楼
放空。这是最简单有效的办法。
回复
php19821983
2012年02月08日 17:03:58
7楼
顶楼上。。。叫物业管理的上点心,好不。。
现在冬季冷却塔供冷的应用多么。。
回复
lihuajiancn
2012年02月08日 17:13:36
8楼

工业上非常多,特别是电子工业,几乎一大半企业冬天制冷。。
回复
ann_haa
2012年02月08日 23:20:09
9楼
在进行工艺设备冷却时应该不会结冰,如果间断使用就应该有加热的装置,长期不用时就应该放空
回复
ann_haa
2012年02月08日 23:22:11
10楼

正解!
回复
chinalnkydlzc
2012年02月09日 10:27:57
11楼
你的工艺需要的冷却水供回水温度是多少?在冬天不使用开式冷却塔,改用闭式的是否可以?