刚完成的某写字楼水环热泵系统循环水泵房,有图有真相
5021348mb
5021348mb Lv.4
2013年08月11日 22:07:31
只看楼主

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

不锈钢保护层 (2).jpg


不锈钢保护层 (3).jpg


不锈钢保护层 (4).jpg


不锈钢保护层.jpg


定圧罐组.jpg


冷却泵组 (2).jpg


冷却泵组.jpg


冷却水泵.jpg


冷却水泵组.jpg


冷却塔配管.jpg


投药装置.jpg

免费打赏
hcl1003
2013年09月28日 00:34:34
73楼
怎么好像没有木托之类东西
回复
xzs165
2013年09月28日 12:24:19
74楼
水泵管道支架位置做法不合理,水泵设备已经做浮动地台 所以。。。
回复
cjy9829161
2013年09月29日 19:57:51
75楼
做得不错,但是橡胶软接连接螺丝起不了软接的作用
回复
lang12ai3
2013年09月29日 22:18:30
76楼
underoath1 发表于 2013-8-15 13:21 大哥 请教个问题 水泵那里阀门跟过滤器之间的短管有什么作用啊 过滤器跟阀门直接连不行么 还有水泵的软 …会不会是泄污管?个人猜测
回复
lengbingquan
2013年09月30日 10:03:34
77楼
定压设备的补水泵威武,这得多高的塔楼啊!没分区吗?
回复
flyingbird
2013年10月05日 12:42:47
78楼
问题1:定压装置是带压的囊式定压罐吧?补水自来水直接进水水泵的吗?你觉得这样合适吗?
问题2:加药装置管路似乎是死水。

总结:金玉其外,系统设备选的,安装的未必合适。
回复
shuxuekaiser521
2013年10月06日 22:24:22
79楼
华润哪个项目?郑州?
回复
shuxuekaiser521
2013年10月06日 22:28:18
80楼
fuhaiyang801 发表于 2013-8-15 09:25 那弯头处的保护罩是怎样套上去的啊一段一段搭接拼的
回复
波澜不惊bobo
2013年10月08日 14:41:11
81楼
确实不错,工程造价一定也很贵吧,值得学习。
回复
manzaixie5235
2013年10月09日 16:12:36
82楼
很漂亮
回复