水环热泵系统噪声控制措施
北千里
北千里 Lv.8
2010年01月29日 13:31:25
只看楼主

1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。

1.控制噪声源

水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:

a) 压缩机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。

d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。

e) 冷媒系统的消声设计。在机组运行过程中,压缩机的高速运行常常引起冷媒管路的共振,目前,国外已有少数专业厂家在冷媒系统压缩机出口高压侧设计了专用消声装置,实践证明这是降低系统噪声的有效措施。

f) 机组的整体消声设计。一是将压缩机机箱和风机机箱隔离,防止共振,某些厂家还将这两个机箱之间的隔断采用V 型设计,可达到更好的消声效果;二是机组箱体内贴吸声材料,机组箱体的金属板材可以消除低频噪声,板材越厚越有利于消除低频噪声,同时也有利于防止箱体的振动,内贴的吸声材料通常为高密度玻璃纤维或橡塑材料。
北千里
2010年01月29日 13:31:47
2楼
2.合理设计

a) 机组位置。机组最好布置在吊顶内,避免裸露在人员区。

b) 风系统的消声处理。机组与送风口之间应尽量避免设计成直管段,适当的弯头有利于消声;尽可能采用吸声效果好的风道材料。
回复
北千里
2010年01月29日 13:32:11
3楼
3.正确安装

机组的安装需要注意以下两点:

a) 机组的吊装方法。机组的吊杆采用橡胶减振垫与机组连接,同时需确保机组一定的水平度,防止压缩机因为倾斜而振动加剧。

b) 风管、水管的连接形式。风管和水管与机组的连接均应采用柔性连接以避免由于机组的振动而引起风管和水管的共振。根据实际工程经验,由于帆布软接头不利于隔声,建议风管柔性接头不采用帆布软接头。
回复
北千里
2010年01月29日 13:32:56
4楼
4.认真调试和维护

a) 确定机组内压缩机减振器的形式,若是橡胶减振垫,需调节压缩机基座处螺母的松紧度;若是弹簧减振器,为安全运输,厂家通常将弹簧固定,在机组运行前需卸下固定物。

b) 运输时,压缩机安装的悬浮托板通常固定在机组两侧箱体上,在机组运行前需检查处理,确保托板处于悬浮状态。

c) 风机的安装方式如果是悬浮式的,需根据说明书要求,保证其处于悬浮状态。

d) 运行后,需定期检查机组回风侧过滤网,过滤网积灰过多,风机电机负荷增加,噪声就会增大,定期清理过滤网是防止机组噪声增加的一个重要环节。