刚完成的某写字楼水环热泵系统循环水泵房,有图有真相
5021348mb
5021348mb Lv.4
2013年08月11日 22:07:31
只看楼主

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

不锈钢保护层 (2).jpg


不锈钢保护层 (3).jpg


不锈钢保护层 (4).jpg


不锈钢保护层.jpg


定圧罐组.jpg


冷却泵组 (2).jpg


冷却泵组.jpg


冷却水泵.jpg


冷却水泵组.jpg


冷却塔配管.jpg


投药装置.jpg

免费打赏
zk370714322
2013年08月24日 13:51:46
63楼
我是看照片看不懂,看评论都好厉害的样子。。。
回复
lihuisds23
2013年08月24日 20:41:15
64楼
做的很精致,学习了
回复
qq1219370194qq
2013年08月25日 15:54:59
65楼
水泵上的橡胶软接头固定通丝怎么没有拆
回复
qq1219370194qq
2013年08月25日 16:01:34
66楼
水泵弹性基础四周怎么用槽钢固定起来了
回复
yeziaaaa
2013年09月23日 20:35:55
67楼
亮点之一就是支管与主管相连的三通上有一个斜弯导流,不错!
回复
zmx111333
2013年09月27日 12:24:08
68楼
1. 不锈钢保温层的,水泵的过滤器方向是不是太靠里面了?不方便拆吧? 水泵的位置好像挺挤的,检修方便吗?
2. 定压补水装置的水管,怎么不都从高处走?进水口阀门过滤器有吗,图片看不太清楚?
3. 水泵的进水口的管路口径应该比泵大小号,应变径,中心不一致的话应该用偏心大小头连接吧?
4. 减震基座的做法是标准的,但个人感觉实用价值并不很高。
5. 水泵的进出手动阀门是否安装太高?
6. 管路穿墙部分是否有套管?
7. 冷却水上水塔的各支水管的阀门在哪里?安装底部了?感觉应该安装空旷的地方好点吧?
以上都是个人想法。
回复