施工降水降不下去
smm9
smm9 Lv.7
2013年08月10日 13:27:42
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-10 23:28 编辑 坑爹的地勘提资里面说地下水位-3.4m,现场开挖后地下1m就遇见地下水!施工队伍也不是很专业,打了一个井降水,水位降到-6m就降不下去了,而且甲方对地下室的防水非常没有信心!基地操作面-7.0m,已经开挖至该标高了,但是基地水一直降不下去, 按照现场水位-1.0,计算抗浮也算不过!现在甲方要改方案,取消地下室,地上加一层! 不知道如何处理啊?求朋友出谋划策。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-10 23:28 编辑

坑爹的地勘提资里面说地下水位-3.4m,现场开挖后地下1m就遇见地下水!施工队伍也不是很专业,打了一个井降水,水位降到-6m就降不下去了,而且甲方对地下室的防水非常没有信心!基地操作面-7.0m,已经开挖至该标高了,但是基地水一直降不下去, 按照现场水位-1.0,计算抗浮也算不过!现在甲方要改方案,取消地下室,地上加一层! 不知道如何处理啊?求朋友出谋划策。
梦900621
2013年11月19日 19:33:40
12楼
维也纳 发表于 2013-8-10 17:21 太深了, 用 管井 降水 。轻型井点降水完全可以满足啊
回复
crazyma
2013年11月23日 19:30:11
13楼
在流水方向上游开始降水,24小时不停降,开始要大马力降水,知道降到设计深度,平稳降水,保持水位
回复
y625060221
2013年11月24日 09:21:16
14楼
一级井点降水深度不应超过6米,否则需要采用二级井点。同时,采用的井点形式与土质条件有关,轻型井点、射流井点、电渗井点等都需要视土质情况而定。井点的布置还与基坑尺寸有关,需要考虑降水漏斗的影响。此外,也可考虑采用深井降水;或采用深井与井点降水的组合降水体系。
回复

相关推荐

APP内打开