施工降水降不下去
smm9
smm9 Lv.7
2013年08月10日 13:27:42
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-10 23:28 编辑 坑爹的地勘提资里面说地下水位-3.4m,现场开挖后地下1m就遇见地下水!施工队伍也不是很专业,打了一个井降水,水位降到-6m就降不下去了,而且甲方对地下室的防水非常没有信心!基地操作面-7.0m,已经开挖至该标高了,但是基地水一直降不下去, 按照现场水位-1.0,计算抗浮也算不过!现在甲方要改方案,取消地下室,地上加一层! 不知道如何处理啊?求朋友出谋划策。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-10 23:28 编辑

坑爹的地勘提资里面说地下水位-3.4m,现场开挖后地下1m就遇见地下水!施工队伍也不是很专业,打了一个井降水,水位降到-6m就降不下去了,而且甲方对地下室的防水非常没有信心!基地操作面-7.0m,已经开挖至该标高了,但是基地水一直降不下去, 按照现场水位-1.0,计算抗浮也算不过!现在甲方要改方案,取消地下室,地上加一层! 不知道如何处理啊?求朋友出谋划策。
albert2000
2013年08月10日 14:18:03
2楼
这不很简单嘛,井点降水多布几个孔,一级不行就两级。即使在河边也可以通过设置帷幕切断渗流路径予以解决补给水量太大的问题。改结构太麻烦,第二,这个属于施工期间的降水,不管以后抗浮够不够,施工期间水还是要降下去,否则地下室要浮起来的
回复
xinailong1314520
2013年08月10日 17:21:44
3楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-10 23:30 编辑

太深了, 用 管井 降水 。
回复
smm9
2013年08月10日 17:22:25
4楼
albert2000 发表于 2013-8-10 14:18 这不很简单嘛,井点降水多布几个孔,一级不行就两级。即使在河边也可以通过设置帷幕切断渗流路径予以解决补 …一级井点降水我见过,两级怎么弄的啊 鄙人做设计的,施工经验比价缺乏!
回复
无间道
2013年08月11日 06:07:56
5楼
增加降水井的数量。
回复
wanglixin6181
2013年08月11日 09:47:09
6楼
一级井点降水深度不应超过6米,否则需要采用二级井点。同时,采用的井点形式与土质条件有关,轻型井点、射流井点、电渗井点等都需要视土质情况而定。井点的布置还与基坑尺寸有关,需要考虑降水漏斗的影响。此外,也可考虑采用深井降水;或采用深井与井点降水的组合降水体系。
回复
常常想起
2013年08月11日 11:38:13
7楼
受教了,每天进步一点
回复
甲方施工员
2013年08月12日 14:30:34
8楼
降水措施不得力,降水井数量不够或者是排布布局不对
回复
isaiahwu
2013年11月19日 17:57:17
9楼
施工降排水很重要,搞不好隐患很大,也会导致质量很差
回复
ljx316926915
2013年11月19日 18:28:17
10楼
这个应该慎重
回复
梦900621
2013年11月19日 19:32:35
11楼
smm9 发表于 2013-8-10 17:22 一级井点降水我见过,两级怎么弄的啊 鄙人做设计的,施工经验比价缺乏!二级降水就是放坡时候,在放的第一段坡上布置井点降水
回复

相关推荐

APP内打开