首次做高层框剪结构,求PKPM模型优化
结构小徐
结构小徐 Lv.12
2013年08月07日 09:34:17
来自于PKPM
只看楼主

工业院的,以前做的房子从未超过5层,现在突然来了个9层办公楼。院里其他同事都没有做过高层,我们连pkpm都很少使用,不知如何下手.现在只有边摸索边向大家学习。 办公楼9层,长75.2m,宽21m,连同第10层的电梯机房总高度为40m。 设防烈度7度0.15g,场地类别3类,地震分组第二组,丙类建筑。 下面是我建的模型,采用框架结构的话,柱截面和配筋、位移都特别大。于是尝试用框架剪力墙结构。 现有关问题向大家请教:

1.剪力墙布置要诀,哪些地方该布置哪些地方不该布置。翻过论坛,有人说楼梯或电梯周围布置一圈,有人说这样局部刚度过大,对楼梯不利。。。我也不知道该布哪,看到柱轴压比不够就在旁边布啦一面墙。
2.剪力墙布置多少够用?仅在四周角部布置可以吗?还是要在长度方向均匀布置,哎,没经验只有问这么幼稚的问题!
3.框架梁是直接落在剪力墙(自动生成)的暗柱上吗?还是在剪力墙的端部建一个框架柱?我是以框架柱的形式建模的,也不知对否?
4.底层剪力墙的稳定验算很难通过,这个可以增加墙厚和减小基础埋深来处理吧,我的墙厚已经300厚啦,感觉已经够厚。底层层高5.4m,室外地坪-0.9m,基础短柱埋深1.7m,所以首层墙柱的长度在模型里输的是8m,我该怎么调整呢?难道再减少埋深?不考虑地坪对墙柱的嵌固作用吗?
5.模型里还有很多问题,希望大家多多帮助
免费打赏
hejipeng521
2013年09月06日 10:21:50
12楼
到底给币不啊 不是好多人给你做好了么?
回复
结构小徐
2013年09月06日 10:45:29
13楼
hejipeng521 发表于 2013-9-6 10:21 到底给币不啊 不是好多人给你做好了么?当然给币,可是没人做呀
回复
西方不败
2013年09月06日 12:59:29
14楼
帮忙顶顶,期待更多的人帮你看看
回复
小朱123
2013年09月07日 00:37:58
15楼

好东西!感谢搂住分享!!
回复
s_hpchen
2013年09月29日 15:35:16
16楼
这个模型不行吧。楼主还是传建筑图上来吧,大家才知道该怎么布墙
回复
结构小徐
2013年09月29日 15:55:24
17楼
建筑专业条件
回复
结构小徐
2013年09月29日 15:55:51
18楼
s_hpchen 发表于 2013-9-29 15:35 这个模型不行吧。楼主还是传建筑图上来吧,大家才知道该怎么布墙建筑图已传
回复
山东小徐
2013年09月29日 22:27:45
19楼
好东西,我无聊时候可以做一下
回复
fdh925885685
2013年10月03日 09:13:51
20楼


谢谢楼主的无私奉献
回复
yuxpsky
2013年10月04日 11:11:05
21楼
建议楼主把建筑图一并附上 这样就方便布置剪力墙了