本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了. 出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。 问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?
本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了.
出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。
问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?
22楼
地质条件很重要,以后算基础配筋的时候可以给富裕点。
回复
23楼
扣材料吧,,想办法把上部的一些荷载减下来。。。当然我也是水的
回复
24楼
就差两级?没事的。就算不配钢筋也不一定会倒,能把楼盖倒了是一种水平··
回复
25楼
就一两条梁问题不大.以后出图注意点
回复
26楼
都是众说纷纭 我也是新手 搞得云里雾里的
回复
27楼
看当地地质条件如何,再就最好复核一下刚性负载
回复
28楼
meidewenti
回复
29楼
谢谢楼主分享
回复
30楼
不要担心,楼主要深刻体会混凝土的作用,混凝土在这里的作用远大与钢筋,所以说截面保证的前提下少筋也能够保证强度的,不过要保证施工质量。
回复
31楼
这里有两层面问题。4层采用筏板,说明地质条件不怎么的,你说复核发现不够,就是说理论上通不过;当然实际上估计不会出多大问题。
回复