本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了. 出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。 问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?
本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了.
出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。
问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?
12楼
就差两级?没事的。就算不配钢筋也不一定会倒,能把楼盖倒了是一种水平··
回复
13楼
:):):):):):):):):):)
回复
14楼
:):):):):):):):)
回复
15楼
问题不大,都有安全富裕的 ,况且才4层,要看看当地的地质条件,场地好的ok
回复
16楼
千万要仔细!再 重新验算一下!
回复
17楼
谢谢各位前辈分析安慰,因为是新手出白图又没人把关,出错了自己也没数,以后一定小心仔细
回复
18楼
建筑质量不是儿戏,还是再找人仔细算算的好。
回复
19楼
小2级,没事的。因为设计都远超过实际。不放心你在算下,校核看看
回复
20楼
:o这么几层楼就做筏板基础?地址得多差啊!而且那配筋没多大问题,放心吧
回复
21楼
你说的基础梁是地梁吗?如果是地梁你放100个心,根本不会有事的,支座8个20足够,下部4个20也足够了