建筑基础配筋配小了怎么办,基础已经做好
cwb910628
cwb910628 Lv.2
2013年08月06日 20:47:41
来自于地基基础
只看楼主

本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了. 出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。 问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?

本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了.
出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。
问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?
免费打赏
jinghai522521
2013年08月06日 22:10:49
2楼
多厚的基础?
回复
xiaonan52rr
2013年08月06日 22:49:46
3楼
首先你基础梁是怎么算的,是手算的么,上部荷载取的富余量大不大,先从荷载和计算上扣一扣,看能不能使弯矩降下来,
回复
无间道
2013年08月07日 05:50:16
4楼
用弹性地基梁的计算在核算一下。
回复
jszxwsw
2013年08月07日 06:37:45
5楼
考虑框架整体刚度,即勾选刚度下传
回复
采菇凉的蘑菇
2013年08月07日 08:01:52
6楼
手算的么...手算的话一般偏于安全的 不知道你是怎么审核的额
回复
十字路口jorven
2013年08月07日 08:22:36
7楼
这个得验算一下,正常的设计是偏于安全的。
回复
gbb2651480
2013年08月07日 09:11:10
8楼
扣一扣荷载 复算下 基础也可以按塑性算 应该是没问题的
回复
洛理夏天
2013年08月07日 09:28:28
9楼
设计时都有一定的安全储备,就像规范规定很多参数都要除以一个安全系数k,楼主不必过于担心,正常设计情况下,安全储备是够用的!ps:基础是切不可犯马虎的,楼主以后一定要谨记!
回复
bukuren
2013年08月07日 09:36:32
10楼
好好算算吧
回复
lqs_34
2013年08月07日 09:46:47
11楼
配筋不算小了,应该没问题。
回复

相关推荐