施工后标高比设计标高低10公分,怎样解决?
better_tomorrow
2013年08月05日 13:27:46
只看楼主

由于一些疏忽,某楼的每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层的设计结构顶标高要低十公分左右,这种情况改怎样补救?如果有方法补救,相应的费用是否该由施工单位出?如果补救不了,又该怎样向甲方和设计方交代?

由于一些疏忽,某楼的每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层的设计结构顶标高要低十公分左右,这种情况改怎样补救?
如果有方法补救,相应的费用是否该由施工单位出?如果补救不了,又该怎样向甲方和设计方交代?
免费打赏
樱花满开
2013年08月05日 14:56:05
3楼
如果是绝对标高低了10公分,场地设计上的室内外标高就要处理了,要不排水有影响,要是楼层矮了十公分,3米层高变2.9米,那也可以将就用。要看甲方怎么协调了。。。。

qq_1621571680959:如果是层高,高出10cm,怎么处理

回复
十字路口jorven
2013年08月06日 10:27:45
4楼
路过,看问题,多思考,长知识。
回复
mokatsch
2013年08月06日 11:09:03
5楼
本帖最后由 mokatsch 于 2013-8-6 11:14 编辑 樱花满开 发表于 2013-8-5 14:56 如果是绝对标高低了10公分,场地设计上的室内外标高就要处理了,要不排水有影响,要是楼层矮了十公分,3米层 …第一段是给回帖的说的:如果是住宅建筑,那你就彻底说错了!!!。。。。。验收时质量监督站要检测层高和误差。。。如果每层都矮10cm(请楼主确定是cm还是mm,如果是mm,问题还不算什么),人家绝对不敢给你签字,哪怕你送再多礼(不可能为了那几个红包把自己的饭碗耍落)。。。因为买房子前专业的房产测绘公司还要测一道,最后要把测绘成果写在《房产证》上。。。况且,竣工后规划局还要来测一次全高。。。。。你想下:消费者手上拿到的广告上说的是(比如说)3.3m的层高,结果只有3.2m,他们会干吗??如果验收单位那个敢签字,他不怕消费者告他们??,他们不敢付这个责任!!!!!下面是对楼主说的:所以,上面几个单位的公职人员是不敢冒险给你开绿灯的。。。。。。所以,楼主你在确定是cm还是mm,如果真是cm。。你惹大发了。。。这个损失你的单位绝对赔不起。。你绝对需要有心里准备,因为这不是开玩笑的!!!!!!
回复
riversss
2013年08月06日 11:25:18
6楼
10cm不小了 看设计层高高不高
回复
结构无为
2013年08月08日 08:10:45
7楼
路过学习了
回复
海岸平涌
2013年08月08日 09:49:22
8楼
每层层高都矮了10公分,这问题可不小
回复
dakong_yi
2013年08月08日 10:10:43
9楼
如果是按楼主所说,每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层的设计结构顶标高要低十公分左右,那就相当于楼层层高还是和原设计一样,只不过首层楼面的绝对标高比原设计低了10公分。其余的问题需要和甲方和设计方协调!
回复
小黑蛋1129
2013年08月08日 10:57:52
10楼
每层层高都矮了10公分,这问题可不小
回复
bukuren
2013年08月08日 11:08:47
11楼
看图纸的问题还是施工的问题了。
回复
s614212
2013年08月08日 11:10:13
12楼
mokatsch 发表于 2013-8-6 11:09 第一段是给回帖的说的:如果是住宅建筑,那你就彻底说错了!!!。。。。。验收时质量监督站要检测层 …按楼主的意思应该是房屋的总体标高低了10cm,那么就涉及到室内外排水等问题,是否可以改建筑周边场地标高改低10cm