施工后标高比设计标高低10公分,怎样解决?
better_tomorrow
2013年08月05日 13:27:46
只看楼主

由于一些疏忽,某楼的每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层的设计结构顶标高要低十公分左右,这种情况改怎样补救?如果有方法补救,相应的费用是否该由施工单位出?如果补救不了,又该怎样向甲方和设计方交代?

由于一些疏忽,某楼的每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层的设计结构顶标高要低十公分左右,这种情况改怎样补救?
如果有方法补救,相应的费用是否该由施工单位出?如果补救不了,又该怎样向甲方和设计方交代?
免费打赏
mokatsch
2013年08月08日 12:14:32
13楼
s614212 发表于 2013-8-8 11:10 按楼主的意思应该是房屋的总体标高低了10cm,那么就涉及到室内外排水等问题,是否可以改建筑周边场地标高 …请读懂“某楼的每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层。。。。”
回复
longlonghill
2013年08月09日 10:21:53
14楼
nothing.others shuld be lower
回复
guoyameng0824
2013年08月09日 11:37:07
15楼
我也遇到过这种情况,那时候是每层低了5公分
回复
wzp736
2013年08月09日 12:56:40
16楼
问题不大,最后的结果不就是底层矮了10cm吗? 让建筑调下正负0,室内外高差在弄一下。
回复
better_tomorrow
2013年08月09日 14:34:45
17楼
樱花满开 发表于 2013-8-5 14:56 如果是绝对标高低了10公分,场地设计上的室内外标高就要处理了,要不排水有影响,要是楼层矮了十公分,3米层 …谢谢您的回复!可能需要处理下室内外标高。
回复
better_tomorrow
2013年08月09日 14:37:33
18楼
mokatsch 发表于 2013-8-6 11:09 第一段是给回帖的说的:如果是住宅建筑,那你就彻底说错了!!!。。。。。验收时质量监督站要检测层 …确实是cm,不是mm。10cm有点多是吧…… 不过因为是每层都低了,所以一般层倒是没变矮,仅首层变矮了。
回复
better_tomorrow
2013年08月09日 14:42:30
19楼
dakong_yi 发表于 2013-8-8 10:10 如果是按楼主所说,每一层结构顶标高都比结构施工图中相应层的设计结构顶标高要低十公分左右,那就相当于楼 …的确是这样,最后相当于仅首层变矮了。由于是旧停车楼改办公楼,不是住宅,可能不牵扯房子卖不出去的问题,但确实要和甲方什么的协调一下。最后的处理方式有可能是处理室内外高差?还得再问问甲方和设计方去。
回复
better_tomorrow
2013年08月09日 14:45:51
20楼
longlonghill 发表于 2013-8-9 10:21 nothing.others shuld be lower英文回帖~赞一个! 貌似半数以上工科生对英语不感冒,其实应该鼓励大家多出来应用英语,哪怕是最简单的句子,或者几个单词几个单词的蹦,总之用的多了自然就不会犯怵了。英语在职场上还是很有用的,大家加油!
回复
better_tomorrow
2013年08月09日 14:46:23
21楼
蝶舞沧海 发表于 2013-8-9 11:37 我也遇到过这种情况,那时候是每层低了5公分后来是怎样协调以及处理的呢?
回复
better_tomorrow
2013年08月09日 14:47:29
22楼
wzp736 发表于 2013-8-9 12:56 问题不大,最后的结果不就是底层矮了10cm吗? 让建筑调下正负0,室内外高差在弄一下。是的,仅相当于首层变矮了。谢谢您的回复。稍后会再去与建筑进行协调。