12楼
为什么水泵的进口是同径接头,而不是偏心接头呢?还有水泵的出水管到总管上所接的三通为什么不是顺水的,而到了机组那又做了顺水三通,是图纸上画成这样还是施工单位经验来做的。谢谢
回复
13楼
:)学习了,质量不错
回复
14楼
好大的工程啊
回复
15楼
为什么水泵的进口是同径接头,而不是偏心接头呢?也有疑问,,求解答
回复
16楼
管道的成品保护很到位 只是水泵进口的Y型过滤其的荷载加到软接上不合适 建议单独设支架!
回复
18楼
lisongzone 发表于 2013-8-4 16:34 机房过滤器加的地方感觉有点不合适,软接是不能承重的,这样一加过滤器的一半重量在软接上了,时间长了软接 …我也感觉不合适。
回复
19楼
活做得不错啊
回复
20楼
材料质量和安装质量都不错,美中不足:水泵出口管段只有一个支架,对软接和水泵入口受力都不好,建议水泵入口过滤器与软接之间加一段200密码mm长的管道,下面再做一个支架和一小截短管,设一个排水阀,需要更换过滤器滤筒时,先关闭前后的阀门,再通过这个泄水阀将水放掉。这样换滤筒的人就更方便了,否则容易湿身:lol
回复
21楼
水泵入口不应采用中心变径,而应采用偏心变径,安装时平边靠上边这样防止水泵吸水时吸入气体造成水泵气蚀
回复
22楼
工程确实挺大的
回复