发一组我所监理的空调工程图片
andyhongyan
2013年08月03日 12:10:28
只看楼主
2013-04-03-071.jpg 2013-04-03-072.jpg 2013-04-03-073.jpg 2013-04-03-074.jpg 2013-04-03-075.jpg 2013-04-03-076.jpg 2013-04-03-077.jpg 2013-04-03-078.jpg 2013-04-03-079.jpg 2013-04-03-080.jpg 2013-04-03-081.jpg 2013-04-03-082.jpg 2013-04-03-083.jpg 2013-04-03-084.jpg 2013-04-03-085.jpg 2013-04-03-087.jpg 2013-04-03-088.jpg 2013-04-03-089.jpg 2013-04-03-090.jpg 2013-04-03-091.jpg 2013-04-03-092.jpg 2013-04-03-093.jpg 2013-04-03-094.jpg

2013-04-03-071.jpg


2013-04-03-072.jpg


2013-04-03-073.jpg


2013-04-03-074.jpg


2013-04-03-075.jpg


2013-04-03-076.jpg


2013-04-03-077.jpg


2013-04-03-078.jpg


2013-04-03-079.jpg


2013-04-03-080.jpg


2013-04-03-081.jpg


2013-04-03-082.jpg


2013-04-03-083.jpg


2013-04-03-084.jpg


2013-04-03-085.jpg


2013-04-03-087.jpg


2013-04-03-088.jpg


2013-04-03-089.jpg


2013-04-03-090.jpg


2013-04-03-091.jpg


2013-04-03-092.jpg


2013-04-03-093.jpg


2013-04-03-094.jpg

免费打赏
you771020
2013年08月07日 12:02:45
12楼
为什么水泵的进口是同径接头,而不是偏心接头呢?还有水泵的出水管到总管上所接的三通为什么不是顺水的,而到了机组那又做了顺水三通,是图纸上画成这样还是施工单位经验来做的。谢谢
回复
biyele19901109
2013年08月07日 12:49:17
13楼
:)学习了,质量不错
回复
dearsarrs
2013年08月07日 15:32:58
14楼
好大的工程啊
回复
y6031818
2013年08月07日 16:45:12
15楼
为什么水泵的进口是同径接头,而不是偏心接头呢?也有疑问,,求解答
回复
你的新昵称
2013年08月08日 16:38:05
16楼
管道的成品保护很到位 只是水泵进口的Y型过滤其的荷载加到软接上不合适 建议单独设支架!
回复
xuanang001
2013年08月08日 21:11:01
18楼
lisongzone 发表于 2013-8-4 16:34 机房过滤器加的地方感觉有点不合适,软接是不能承重的,这样一加过滤器的一半重量在软接上了,时间长了软接 …我也感觉不合适。
回复
onlyone_zlj
2013年08月09日 10:37:02
19楼
活做得不错啊
回复
kmecec
2013年08月09日 10:59:22
20楼
材料质量和安装质量都不错,美中不足:水泵出口管段只有一个支架,对软接和水泵入口受力都不好,建议水泵入口过滤器与软接之间加一段200密码mm长的管道,下面再做一个支架和一小截短管,设一个排水阀,需要更换过滤器滤筒时,先关闭前后的阀门,再通过这个泄水阀将水放掉。这样换滤筒的人就更方便了,否则容易湿身:lol
回复
kmecec
2013年08月09日 11:04:05
21楼
水泵入口不应采用中心变径,而应采用偏心变径,安装时平边靠上边这样防止水泵吸水时吸入气体造成水泵气蚀
回复
syhcsp
2013年08月09日 11:32:59
22楼
工程确实挺大的
回复