2楼
看起来不错哇
回复
3楼
henhaodea
回复
4楼
机房过滤器加的地方感觉有点不合适,软接是不能承重的,这样一加过滤器的一半重量在软接上了,时间长了软接会出问题的,另外过滤器清洗也不方便,个人观点仅供参考:)
回复
5楼
不错 学习下
回复
6楼
施工质量不错啊。
回复
7楼
规模不小啊,好久没干空调工程了。
回复
8楼
不错;学习啦
回复
9楼
lisongzone 发表于 2013-8-4 16:34 机房过滤器加的地方感觉有点不合适,软接是不能承重的,这样一加过滤器的一半重量在软接上了,时间长了软接 …嗯 有道理 ,多谢指教!
回复
10楼
过滤器的位置布置在水平上是可以的,但是由于过滤器比较重,其前后应各有一小段直管段,用于安装支架来支撑过滤器。这样也就避免了软接承重了。
回复
11楼
yueqingfeng 发表于 2013-8-7 09:58 过滤器的位置布置在水平上是可以的,但是由于过滤器比较重,其前后应各有一小段直管段,用于安装支架来支撑 …可不可以在过滤器的右端加上角钢支架
回复