抗震审查要求控制偏心率
chen1991223
2013年08月02日 19:59:50
只看楼主

度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。

度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制 偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。

6.jpg

5.jpg

6.jpg


5.jpg

luckz
2013年08月02日 21:31:40
2楼
高钢规和全国超限审查文件,0•15。上海这边一般要求不超0•3
回复
gbb2651480
2013年08月03日 08:57:38
3楼
设抗震缝 分开计算
回复
gbb2651480
2013年08月03日 09:01:28
4楼
设抗震缝 分开计算
回复
liutao721823
2013年08月03日 14:54:31
5楼
谢谢楼主提供 学习了
回复
fouryuans
2013年08月04日 22:16:09
6楼
最好设缝分开计算
回复
结构老卢
2013年08月05日 08:26:26
7楼
混凝土结构多层在这个在规范上没具体要求,高钢规上有要求,对混凝土结构在全国统一技术措施上有说法,但是那个不是规范不用强制执行
回复
suyanyang
2013年08月05日 09:24:06
8楼
楼主说的应该是竖向的偏心率吧,抗规条文说明3.4.1后面有,就是那个用来判断特别不规则的表1,第六条
回复
suyanyang
2013年08月05日 09:29:35
9楼
额。。。。细看了一下楼主的内容,发现楼主的是框架结构,说的是水平的偏心率计算能在混凝土相关的规范上找的话,我只知道在周期比的条文说明有讲到这个公式,不过算的话略显蛋疼。。
回复
柱梁板
2013年08月05日 10:20:58
10楼
多层的没必要控制偏心率 那是高钢规的要求
回复
小杨大杨
2013年08月05日 11:01:47
11楼
强势围观,学习了!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开