钢钢筋保护层垫块用粗钢筋施工,结果梁底全部露钢筋头
zb616
zb616 Lv.9
2013年08月02日 10:57:38
只看楼主

钢钢筋保护层垫块用粗钢筋施工,结果梁底全部露钢筋头,形成锈蚀,影响美观,如何处理好呢。处理措施:一是采取防锈漆刷;二是全部剔除钢筋头,然后再用细石混凝土抹起来。不知道对结构影响大不大。谁有好的处理方法?请给出出主意。谢谢。

钢钢筋保护层垫块用粗钢筋施工,结果梁底全部露钢筋头,形成锈蚀,影响美观,如何处理好呢。
处理措施:一是采取防锈漆刷;二是全部剔除钢筋头,然后再用细石混凝土抹起来。
不知道对结构影响大不大。
谁有好的处理方法?请给出出主意。谢谢。
免费打赏
zb616
2013年08月02日 14:49:45
2楼
没人遇到过这样的问题吗
回复
无间道
2013年08月03日 06:24:03
3楼
压根就不应该采用这样的施工方案。
回复
jakobzheng
2013年08月03日 07:30:54
4楼
我去 谁想出来的这方案 笨啊
回复
cadxzhou
2013年08月03日 10:18:11
5楼
既然已经这样做了,就用梁底水泥砂浆抹灰保护。
回复
hmf345963
2013年08月03日 10:30:22
6楼
银粉漆加水泥
回复
yxyt1989
2013年08月03日 15:03:43
7楼
dddddddddddddddddddddddd
回复
yxyt1989
2013年08月03日 15:05:46
8楼
dddddddddddddddddddddddddddddd
回复
wanglixin6181
2013年08月03日 15:35:35
9楼
还是应该全部剔除钢筋头,否则,天长日久的,还是会锈出来的。
回复
hezicai1986
2013年08月04日 00:09:51
10楼
现在挣个土木币真的是不容易 ,而且资料价格太贵了