设计干密度就是最大干密度是不是冲突了?
carlchina
carlchina Lv.4
2013年07月31日 14:28:28
只看楼主

跟各位大师请教一个问题 《碾压式土石坝施工规范》 14.4.11 对防渗土料,干密度或压实度的合格率不小于90%,不合格干密度或压实度不得低于设计干密度或压实度的98%。 “设计干密度”,和击实试验得到的最大干密度是什么关系? 07版《碾压式土石坝设计规范》 6.2.4 。。。 3级以下的坝(高坝除外)压实度应不小于96%~98%;。。。 如果设计干密度就是最大干密度的话这条规定就和设计规范有冲突,这里有些不明白,请各路大师多多指教,谢谢!

跟各位大师请教一个问题

《碾压式土石坝施工规范》
14.4.11 对防渗土料,干密度或压实度的合格率不小于90%,不合格干密度或压实度不得低于设计干密度或压实度的98%。
“设计干密度”,和击实试验得到的最大干密度是什么关系?

07版《碾压式土石坝设计规范》
6.2.4 。。。 3级以下的坝(高坝除外)压实度应不小于96%~98%;。。。

如果设计干密度就是最大干密度的话这条规定就和设计规范有冲突,这里有些不明白,请各路大师多多指教,谢谢!
免费打赏
wanglixin6181
2013年07月31日 14:46:24
2楼
最大干密度当然大于设计干密度,设计干密度是必须达到的,是施工时的控制指标,击实试验得到的最大干密度超过设计干密度很正常。
回复
闲逛的猪
2013年08月01日 17:09:48
3楼
最大干密度指的是室内标准击实试验的最大干密度,并不是指土体能压缩到的极限。室内标准试验通常有轻型和重型两种,水利使用的是前者。所以在提到压实度时还需注意配套的压实试验标准,重型试验的压实度虽然低,但是真实的密度程度经常还是大于轻型试验更大的压实指标。
设计压实度是指设计压密的干密度/标准试验最大干密度。因此,即使施工检测的压实度大于1,也千万不要以为它一定是错的。
回复
wanglixin6181
2013年08月02日 09:46:52
4楼
再说几句。从理论上讲,施工实测的压实度一定小于或等于1.0,而且压实度越大表明压实质量越好。因此,若施工实测的压实度超过1.0,必然存在其他的原因(人为的或不可控的)。如土样选取缺乏代表性,试验条件出现严重偏差,当然也不排除存在弄虚作假的嫌疑。
回复
butiankj
2013年08月05日 14:55:12
5楼
受教了,谢谢分享
回复
woaiwojiazzf
2013年08月06日 16:07:10
6楼
专家就是专家