本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑 大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑
大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?
12楼
这胆子也太大了,2段梁都是悬空的。。。赶紧采取补救吧
回复
13楼
首先给楼主明确一个问题,你拆模的时间是什么时候?如果达到7D强度拆除是可以的,楼上的各位大侠不要看见没有了一段混凝土包住的梁就是悬臂梁了,没有一点根据,别乱喷,首先,悬臂梁不是以混凝土为界限来定义的梁,是以支座来划定其受力的,明显楼主图片中的梁是两端都有支座,只是因为设置了后浇带原因而没有浇筑混凝土,所以不存在悬臂梁计算的问题,梁的受力是以钢筋为主,不是以混凝土,当然如果楼主的梁在后浇带那里没有了钢筋,可以算作悬挑,但是事实只是没有混凝土而已。
不过看楼主图片里面的板下部都还有支撑系统,这样的话估计是强度不到就拆模了,那这样就不能把梁底模的支撑拆除,所以还是补上为好,如果是7D强度以后的情况大可不必担心
回复
14楼
学习学习。。。
回复
15楼
太坑了吧,怎么模板都拆了呢?
回复
16楼
首先后浇带支撑不能先拆,尽管施工方会找出各种理由先拆,那也不行。二,已经拆了,就不能在上面堆放东西,加荷载。三,尽快恢复支撑。
回复
17楼
呵呵。。很简单嘛。。在打回头撑啊。。:D
回复
18楼
甲方施工员 发表于 2013-7-31 13:45 后浇带位置的模板不拆!!!!严禁拆除!!!你这样这两侧的都成悬挑了!!!对的,后浇带部位的模板要单独支,整垮直到后浇带浇筑完成并且达到拆模需要的强度才可以拆模
回复
19楼
谢谢楼主分享
回复
20楼
后浇带两侧的梁,拆了模板后,依然不倒,是因为下部钢筋连通了的,能够起到支撑的作用。
回复
21楼
进来学习经验的,谢谢了
回复