关于温度后浇带的一个问题,请大家帮我分析一下。
immunity007008
2013年07月30日 18:14:32
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑 大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑

大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?

IMG07301651aa.jpg

免费打赏
powellxu
2013年08月05日 15:16:19
22楼
谁敢拆除,后果自负
回复
zhu525858
2013年08月06日 08:41:53
23楼
学习学习学习
回复
没那么简单
2013年08月06日 09:20:41
24楼
做得很好!学习了。
回复
ruanhh
2013年08月07日 08:25:08
25楼
九阴争茎 发表于 2013-8-2 13:06 首先给楼主明确一个问题,你拆模的时间是什么时候?如果达到7D强度拆除是可以的,楼上的各位大侠不要看见没 …很专业有。。。。。。。。。。。。。
回复
wilson002001
2013年08月07日 19:36:52
26楼
来学习学习 :)
回复
immunity007008
2013年08月07日 22:06:23
27楼
xtfvq 发表于 2013-8-5 14:47 后浇带两侧的梁,拆了模板后,依然不倒,是因为下部钢筋连通了的,能够起到支撑的作用。你的分析有一定的道理,众所周知,梁这样的构件,是下部受拉,上部受压。但是我想要知道的是,正确的做法是什么样的。是不是如前面朋友说的,后浇带的模板要单独支???
回复
结构小徐
2013年08月08日 08:54:05
28楼
既然都说到了梁截面是下部钢筋受拉上部受压,只要后浇带部位钢筋连通,也能提供受拉承载力,但是如果没有浇注砼,梁截面利用什么来上部抗压?所以我觉得至少左半部分的梁下支撑还是有必要的。不知道大家在出施工图时有没有在说明里特别交代?
回复
南帝补钙
2013年08月08日 09:08:26
29楼
学习学习...
回复
wt15618686844
2013年08月08日 09:28:42
30楼
曾经本人呆过的一个工地,跨度为9m,而后浇带设置的位置距一端只有1m左右,后来出现,两端的高差至少大于5cm,原因就是因为后浇带的支撑体系拆除程序不对,导致混凝土下坠形成高差。并且,因为一端基本属于悬挑8m,超过预期的支撑体系所能承受的重量,钢管也出现变形。
回复
xtfvq
2013年08月09日 13:59:31
31楼
immunity007008 发表于 2013-8-7 22:06 你的分析有一定的道理,众所周知,梁这样的构件,是下部受拉,上部受压。但是我想要知道的是,正确的做 …梁上有后浇带,拆模后,由于下部受拉筋的作用,仍然不会出现垮塌,后浇带模板应该单独搭设,且与后浇带两侧不连接,拆模拆架后,后浇带处的模板及支架不拆(但多数工地是拆了的,拆了后再支撑,这种作法是不科学的,因为拆架后,结构内力会重分布,梁会有一定的塑性变形,这种变形是不能恢复的,)