关于温度后浇带的一个问题,请大家帮我分析一下。
immunity007008
2013年07月30日 18:14:32
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑 大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑

大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?

IMG07301651aa.jpg

lysxl
2013年07月30日 19:21:40
2楼
原则上,是先支后浇带的模板,后拆支撑的,但正常施工根本不可能,工人不可能给你另外抗钢管。
3米跨度不算大,混凝土到期后拆了没问题的,但上面千万不能再有荷载了。
回复
甲方施工员
2013年07月31日 13:45:41
3楼
后浇带位置的模板不拆!!!!严禁拆除!!!你这样这两侧的都成悬挑了!!!
回复
rush_time
2013年07月31日 13:49:42
4楼
对的,不能拆的
回复
eason417
2013年07月31日 14:46:02
5楼
这样不行。
回复
无间道
2013年08月01日 06:26:49
6楼
肯定是没有按照技术要求执行,会有隐患的。
回复
numl123
2013年08月01日 14:34:32
7楼
学习学习。。。。。。
回复
youlonger
2013年08月01日 15:35:11
8楼
后浇带在现场协商计入预算,下面支撑一般不拆除,不安全
回复
yca8330717
2013年08月01日 16:46:56
9楼
这样的支撑方法不合理。一是拆模程序不合理,一般在后浇带所在开间的模板支撑是要保留的,如果采用先拆后顶的方法,实际上结构已产生了变形,这就改变了结构的受力性能,这是很不安全的;二是支撑点位置不合理,只撑板下,而梁下反而没有,那么,梁的自重需要通过板传递到支撑,板的受力情况也发生了改变。
回复
a1164380260
2013年08月01日 20:32:33
10楼
来学习的。。。
回复
honlly1129
2013年08月01日 21:48:37
11楼
学习了,我们这边的工地也是全部拆了,还没有任何支撑呢!!
回复

相关推荐

APP内打开