对于北方地区温差较大,水池结构设计计算的时候应该如何考虑温差对水池池壁的影响,温度应力的曲线如何,请教!
对于北方地区温差较大,水池结构设计计算的时候应该如何考虑温差对水池池壁的影响,温度应力的曲线如何,请教!
2楼
通过相应的计算结构采取抗温度的结构措施。
回复
3楼
1、设置伸缩缝或后浇带;2、配置适量的构造钢筋;3、计算温度应力,重视抗裂设计;4、采取保温措施;5、施工中严格控制水灰比与水泥用量,减少水化热。
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-7-31 13:42 1、设置伸缩缝或后浇带;2、配置适量的构造钢筋;3、计算温度应力,重视抗裂设计;4、采取保温措施;5、施工 …:lol谢谢················
回复
5楼
无间道 发表于 2013-7-31 06:36 通过相应的计算结构采取抗温度的结构措施。保温的话也需要计算的吧?
回复
6楼
zsyang0623 发表于 2013-8-9 09:08 保温的话也需要计算的吧?优先采用地下式或半地下式,并确保覆土厚度,此时可不用计算保温。提供一组参考数据:当计算最低气温在-10度以上时,覆土厚度可取0.3m;-10~-20度时,可取0.5m;-20~-30度时,可取0.7m;低于-30度时,可取1.0m。
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2013-8-9 09:38 优先采用地下式或半地下式,并确保覆土厚度,此时可不用计算保温。提供一组参考数据:当计算最低气温在-1 …:lol好的,谢谢你的解答
回复
8楼
资料很有参考价值,先收了。谢谢楼主。
回复
9楼
很好的帖子,再不顶就沉底了!