2~8℃冷库 12P的谷轮涡旋机组,制冷管道快100米,请问需不需要加氟泵,如不需要,那通过设置回油弯等方法能否解决回油问题 求各位大师指导:(
2~8℃冷库 12P的谷轮涡旋机组,制冷管道快100米,请问需不需要加氟泵,如不需要,那通过设置回油弯等方法能否解决回油问题 求各位大师指导:(
2楼
不是一个行当,完全没概念...一同学习。
回复
3楼
管路100米,建议增加油分离器来提高避免压缩机的缺油可能。另外如此长的配管也要适应的根据压缩机推荐最大充注量来补充想对应量对应牌号的冷冻油。
回复
4楼
加油分离器吧!管路也适当的增大!
回复
5楼
制冷管道这么长,难道回油,回液,供液都正常。机组能正常运行??、
回复
6楼
风机厍吗?不知道回气管是一百米,还有蒸发器和压缩机的高度差,不祥细的话,无法帮助,
回复
7楼
hoocah 发表于 2013-8-9 11:11 风机厍吗?不知道回气管是一百米,还有蒸发器和压缩机的高度差,不祥细的话,无法帮助,压缩机在蒸发器上面4~5米,管路基本上是直的,机组为谷轮ZB-95 管道为φ38/19 我在有些论坛上看到水平回气管每隔8米就设一个回油弯 是不是太多拉 这样回气的压降不是很大么?
回复
8楼
fengxiang1025 发表于 2013-8-9 10:34 制冷管道这么长,难道回油,回液,供液都正常。机组能正常运行??、之前咨询过生产厂家 他们也做过类似机组 管道100多米长 但安装不是他们做的 他们只提供机组 效果说还不错
回复
9楼
lifengxu84 发表于 2013-8-8 22:12 加油分离器吧!管路也适当的增大!采用φ38/19的管道还要放大么
回复
10楼
12P的谷轮涡旋机组怎么放这么远?附近有点地方就放下了啊?别管怎么处理效果都受影响不小
回复
11楼
zhaiyongming 发表于 2013-8-12 10:11 采用φ38/19的管道还要放大么你用的R22还是什么?
回复