地下箱涵壁厚和倒角尺寸
liuniansishui4999
2013年07月29日 14:59:40
只看楼主

地下电力箱涵,如果四周需要倒角,一般怎么取值 ,倒角尺寸和壁厚有什么关系呢?是不是地下箱涵埋深越深壁厚越大呢?求各路大侠、专家指导

地下电力箱涵,如果四周需要倒角,一般怎么取值 ,倒角尺寸和壁厚有什么关系呢?
是不是地下箱涵埋深越深壁厚越大呢?
求各路大侠、专家指导
免费打赏
wanglixin6181
2013年07月29日 15:38:32
2楼
原则上是这样,因为埋深越深,土压力越大,从而所需壁厚也越大。至于四周的倒角尺寸与壁厚无关,而是与跨度有关,主要解决应力集中与抗剪问题,一般取跨度的1/5~1/10。
楼主应该将此帖子发在水工设计或建筑结构版块,也许能得到更多人的帮助。

jh0519:请问壁厚 取跨度的1/15~1/10、倒角 取跨度的1/5~1/10,出处是哪里呢?对于侧板来说也成立吗?侧板的跨度也就是箱涵高度?

回复
liuniansishui4999
2013年07月29日 15:45:08
3楼
大师,厉害,以后又不懂的就问你吧
回复
liuniansishui4999
2013年07月29日 15:54:33
4楼
一介书生第二 发表于 2013-7-29 15:38 原则上是这样,因为埋深越深,土压力越大,从而所需壁厚也越大。至于四周的倒角尺寸与壁厚无关,而是与跨度 …初步设计,壁厚怎样取值呢?是与单向楼板与跨度的关系一样吗?
回复
wanglixin6181
2013年07月29日 16:20:09
5楼
liuniansishui49 发表于 2013-7-29 15:54 初步设计,壁厚怎样取值呢?是与单向楼板与跨度的关系一样吗?初步设计阶段可按1/10~1/15取用,埋深大时取厚一些。不过有个问题得提醒一下,当埋深较浅且有地下水时,需要验算其抗浮稳定性。
回复
liuniansishui4999
2013年07月29日 16:38:51
6楼
一介书生第二 发表于 2013-7-29 16:20 初步设计阶段可按1/10~1/15取用,埋深大时取厚一些。不过有个问题得提醒一下,当埋深较浅且有地下水时,需 …刚刚计算了一下,取值好像有点偏下,不过知道方法了
回复
sanyading
2013年08月02日 09:46:32
7楼
建议可以参考下《公路桥涵标准图》,JT/GQB 016-2000
回复
sanyading
2013年08月02日 09:46:33
8楼
建议可以参考下《公路桥涵标准图》,JT/GQB 016-2000
回复
liuniansishui4999
2013年08月02日 16:40:43
9楼
我去看看,谢谢哈
回复
小玩砼time
2016年01月11日 16:12:04
10楼
箱涵在地下通道应用广泛
回复