设计施工中怎样杜绝电气线路引发火灾
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月28日 15:43:54
只看楼主

1. 电气线路的敷设电气线路一般应敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或沿建、构筑物的墙外敷设。 2. 导线材质对于爆炸危险环境的配线工程,应采用铜芯绝缘导线或电缆,而不用铝质的。因为铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,同时在联接技术上也难于控制以保证联接质量。况且铝线在被90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大时就很不安全,铝比铜危险是显而易见的。




1. 电气线路的敷设
电气线路一般应敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或沿建、构筑物的墙外敷设。

2. 导线材质
对于爆炸危险环境的配线工程,应采用铜芯绝缘导线或电缆,而不用铝质的。因为铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,同时在联接技术上也难于控制以保证联接质量。况且铝线在被90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大时就很不安全,铝比铜危险是显而易见的。
铜芯导线或电缆截面在1 区为2.5mm2 以上,2 区为 1.5mm2 以上。铝芯导线和电缆,由于使用面广,而且使用经验比较成熟,故在2区电力线路也可选用4mm2 及以上的多股铝 芯导线及 2.5mm2 以上的单股铝芯导线用于照明线路。

3. 电气线路的敷设与配线防爆
在爆炸危险环境当气体、蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设或埋入地下。架空敷设时宜用电缆桥架。电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置有效的排水措施;当气体、蒸气比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道,钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应用非燃性材料严密堵塞,以防爆炸性混合物气体或蒸气沿沟道、电缆管道流动。电缆沟通路可填砂切断。另外,为将爆炸性混合物或火焰切断,防止传播到管子的其他部分,引向电气设备接线端子的导线,其穿线钢管宜与接线箱保持 45cm 。


4. 电气线路的连接
电气线路之间原则上不能直接连接。必须实行连接或封端时,应采用压接、熔焊或钎焊,确保接触良好,防止局部过热。线路与电气设备的连接,应采用适当的过渡接头,特别是铜铝相接时更应如此。


5. 导线允许载流量
绝缘电线和电缆的允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍。引向电压为 1000V 以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。只有满足这种配合关系,才能避免过载,防止短路时把电线烧坏或过热时形成火源。