外行讨教商用厨房排烟的问题,先谢了
hhyy1hyhy
hhyy1hyhy Lv.2
2013年07月28日 14:40:23
来自于通风排烟
只看楼主

各位好,我在暖通方面是纯外行,因为在商场开了一家餐厅,排烟达不到条件,与商管扯不清,无奈只能到这个专业的地方来寻求帮助了。 条件:粤式中厨,炉灶和发热量较普通中厨均较大,厨房面积150平方米,高度3.5米,容积525立方米,烟罩长6.3米、宽2.7米,面积17.01平方米。 原设计:厨房内安装油烟净化器,楼顶出风口处安装7.5Kw风机,排烟管道横截面为1500×600mm,烟管为镀锌钢板,从烟罩到出口风机总长度约50米。

实际施工:商场在实际施工时因为管道出厨房墙面处遇到梁,施工时将烟管1500×600mm的尺寸缩小为1500×300mm。
第一次改造:由于排烟效果不好,第一次改造时将楼顶出风口风机由7.5kw增加至15kw,但目前依然效果不好。
第二次改造计划:现在商场提出在我厨房内,油烟净化器后,加装一台7.5kw的接力风机,楼顶的风机从15kw调整回7.5kw,但我觉得单纯靠加装风机不解决风管截面过小,不能从根本上解决问题,而且可能带来如下问题:
1、排烟效果依旧不好:风机过大,中部管道横截面过小,可能会导致管道缩小处到出风口、和管道缩小处到进风口两端产生回旋的气流(不知道该怎么描述,请各位赐教,感觉就像往玻璃杯里使劲吹气,如果杯底封闭或开口过小,气流会回旋到出口

处出来)。
2、横截面缩小处会积压油、烟、尘,时间长了会影响排烟效果;
3、横截面缩小处长时间积压油烟混合物,在高温下会有较高的消防隐患;
4、横截面缩小处积压油污时间长了,可能会滴漏,甚至倒流;
5、产生无谓的能耗损耗;
6、风速过高会带来剧烈抖动和噪音;
7、长期高风速、高压或高负压可能增加导致风管变现,间隙增大,增大漏风系数,影响排烟效果。

我求助的问题:
1、大家说排烟罩罩口风速通常不应超过0.5米/秒,那么用风速仪测试罩口风速时是应该放在排烟罩的最底部,还贴在排烟罩顶上的斜的格栅处?
2、商场提出的第二次改造计划会有多大用处?
3、上述7点担心是否多余?各类问题出现的几率有多大?此外还有有无其它风险或问题?
4、我的情况漏风系数一般是多少?
5、商用厨房的排烟管道一般风速上限是多少?如果突破了该上限会带来哪些问题?
6、我的厨房在没有横截面限制的情况合理的排烟系统风管、风机的配置应该是怎样的?风机功率、风速、截面积分别是多少?
7、如果最小截面积确实无法增大,有无妥善的处理方案?

因为是外行问题较多,烦劳大家逐一回复。

免费打赏
wsn123456789
2013年08月01日 23:34:17
22楼
UAS美国联合空气处理设备很适合你.该设备可以直接放在室内处理.无需安装在楼顶.可掉挂可在地上.非常方便效果好.有需要联系我:13912362434
回复
bgt
2013年08月01日 23:38:59
23楼
:)学习学习咯
回复
人石械
2013年08月02日 00:34:11
24楼
根据你描述没有搞懂,你的150平方米不会就有一个风机吧.
一般厨房的排风分为两部分:局部排风(排风罩处);全面排风(排风口分布在厨房各处).
如果你只想排除油烟但不知道你的排风量是怎样的.因为根据你的的面积计算排风量你的排气罩的风速是不够0.5米每秒.根据你的排气罩的面积计算风量,你的管道太小,风速太大,风压、风量损失太多效果也不正常的。
回复
yugongyisan
2013年08月02日 07:54:43
25楼

谢谢分享
回复
、一梦三四年
2013年08月02日 08:16:13
26楼
路过来学习下
回复
wflyayatulei
2013年08月02日 08:25:28
27楼
帮忙顶下贴,顺便学习下
回复
x19900210
2013年08月02日 11:18:25
28楼
好资料,值得学习,谢谢楼主
回复
wflyayatulei
2013年08月02日 11:42:09
29楼
帮忙顶下贴,顺便学习下
回复
张静045
2013年08月02日 14:57:09
30楼
学习 学习
回复
x19900210
2013年08月02日 15:09:36
31楼
非常不错,学习了
回复

相关推荐

APP内打开