外行讨教商用厨房排烟的问题,先谢了
hhyy1hyhy
hhyy1hyhy Lv.2
2013年07月28日 14:40:23
来自于通风排烟
只看楼主

各位好,我在暖通方面是纯外行,因为在商场开了一家餐厅,排烟达不到条件,与商管扯不清,无奈只能到这个专业的地方来寻求帮助了。 条件:粤式中厨,炉灶和发热量较普通中厨均较大,厨房面积150平方米,高度3.5米,容积525立方米,烟罩长6.3米、宽2.7米,面积17.01平方米。 原设计:厨房内安装油烟净化器,楼顶出风口处安装7.5Kw风机,排烟管道横截面为1500×600mm,烟管为镀锌钢板,从烟罩到出口风机总长度约50米。

实际施工:商场在实际施工时因为管道出厨房墙面处遇到梁,施工时将烟管1500×600mm的尺寸缩小为1500×300mm。
第一次改造:由于排烟效果不好,第一次改造时将楼顶出风口风机由7.5kw增加至15kw,但目前依然效果不好。
第二次改造计划:现在商场提出在我厨房内,油烟净化器后,加装一台7.5kw的接力风机,楼顶的风机从15kw调整回7.5kw,但我觉得单纯靠加装风机不解决风管截面过小,不能从根本上解决问题,而且可能带来如下问题:
1、排烟效果依旧不好:风机过大,中部管道横截面过小,可能会导致管道缩小处到出风口、和管道缩小处到进风口两端产生回旋的气流(不知道该怎么描述,请各位赐教,感觉就像往玻璃杯里使劲吹气,如果杯底封闭或开口过小,气流会回旋到出口

处出来)。
2、横截面缩小处会积压油、烟、尘,时间长了会影响排烟效果;
3、横截面缩小处长时间积压油烟混合物,在高温下会有较高的消防隐患;
4、横截面缩小处积压油污时间长了,可能会滴漏,甚至倒流;
5、产生无谓的能耗损耗;
6、风速过高会带来剧烈抖动和噪音;
7、长期高风速、高压或高负压可能增加导致风管变现,间隙增大,增大漏风系数,影响排烟效果。

我求助的问题:
1、大家说排烟罩罩口风速通常不应超过0.5米/秒,那么用风速仪测试罩口风速时是应该放在排烟罩的最底部,还贴在排烟罩顶上的斜的格栅处?
2、商场提出的第二次改造计划会有多大用处?
3、上述7点担心是否多余?各类问题出现的几率有多大?此外还有有无其它风险或问题?
4、我的情况漏风系数一般是多少?
5、商用厨房的排烟管道一般风速上限是多少?如果突破了该上限会带来哪些问题?
6、我的厨房在没有横截面限制的情况合理的排烟系统风管、风机的配置应该是怎样的?风机功率、风速、截面积分别是多少?
7、如果最小截面积确实无法增大,有无妥善的处理方案?

因为是外行问题较多,烦劳大家逐一回复。

wdmxsmmmr
2013年07月31日 09:21:42
2楼
谢谢分享
回复
crazysnial
2013年07月31日 10:26:22
3楼
你给的风机并没有具体参数,排烟管尺寸截面小了一点,按计算的话你这风量7.5kw的风机应该是压力不够,串联个7.5kw的应该有效果
回复
henyoucai
2013年07月31日 16:38:31
4楼
前提:根据你提供的数据,按40次换气次数算,风速1500x600的时候风速6.5m/s,缩小为1500x300的时候风速为13m/s,如你所说风道为镀锌钢板,漏风系数应该比土建风道好很多很多,所以按道理,这个系统不会有太大问题,只是因为风速过高造成可能的在噪声或者风机压力不够两种可能。既然出现问题了,本着一个正常的系统进行分析:
首先你担心的问题:
1.不会,只是在截面小的时候风速高,但不会回流,局部的涡流对整体排烟不会有太大影响,只是可能会产生噪音,同时增加了局部阻力,使原本的风机压力无法满足要求;
2.如果设置了合格的油烟净化装置,那竖井内就不会存在严重的集油问题;
3.一个正常的系统会设置150度防火阀,不会引燃油脂;
4.回复同2 ;
5.能耗肯定要比原来大;
6./7.,如果钢板厚度符合设计要求,不会因为风机的负压产生变形,抖动和噪声如果是来源于风机,会是因为减震和软连接没做好,如果来源于风道,风速控制在8-10m/s范围内,不会有问题;

求助问题回答:
1.如果是规范要求的,需要划分N个小区域,分别测量风速算平均值,或者用测压机测量排烟罩口部风速,典型不现实;
2.无法回答,因为原因没找到,自然不好说改造后的效果
3.以上已回复,几率问题这个只能拍脑门;
4.这个后面回答
5.8-10m/s,噪声,阻力大
6.按没m3厨房40-50次/时算排烟量,按上面风速上限,然后除风速就得风道截面,注意单位换算
7.加大风机。

以上回复仅针对你的提问。
根据你描述的情况,我分析最大可能的原因是风道漏风严重,验证方法:先测一个排烟罩口的风速,在同一平面上多点移动取平均值,然后乘以排烟罩面积得到排烟量,然后再屋面风机出口测风速,乘以风机出口截面积得最终排除的风量,相差很多的时候就是漏风严重,因为带进来大量空气,而影响排烟。
如果不是,则考虑风机选型不合适,风机从7.5KW增加到15KW不能说明任何问题,你要看参数,主要看风压,风量两个参数,风量按上面算的排烟量(排除漏风严重)*1.1,风压估计800足够,这两个参数都要保证,然后去选风机,在排除漏风严重前提下考虑选高压风机,或者两台同型号风机串联,串联后风量不变,风压为二者和。根据你提供的资料,仅是个人看法,仅供参考。目前主要推荐优先查漏风,如果确实无漏风严重地方,不想串联风机,就要选一台高静压风机。
回复
donglish0916
2013年07月31日 17:38:54
5楼
学习了,工程上经常遇到类似的情况
回复
wsn123456789
2013年07月31日 22:08:02
6楼
学习.希望多法点
回复
ww897798
2013年08月01日 08:54:10
7楼
:):):):):):):):):):):)
回复
、一梦三四年
2013年08月01日 09:03:53
8楼
帮楼主顶下贴,顺便学习下~
回复
老侠
2013年08月01日 09:34:36
9楼
检查一下设备与管道的安装过程以及现状检查,然后再来确定修正方案是经济而有效的办法
回复
r464445839
2013年08月01日 10:03:33
10楼

学习.希望多法点
回复
xyh812119562
2013年08月01日 11:12:21
11楼
回复

相关推荐

APP内打开